&&&&高低压配电室安全工作制度
目的:从行政组织措施上保证安全,不出人为安全责任事故。
(一) 在高低压配电室内值班、维修工作人员,应具有有效的电工证(由劳动部门颁发),在配电室操作人员,应具有市供电局颁发的进网作业许可证。
(二)新员工上岗前,应熟知下列事项,并经考试合格后,方可允许上岗独立工作:
1. 本公司有关电气方面的操作规程和有关制度、措施;
2. 本公司高、低压变配电系统一、二次接线和设备分布、结构性能、操作要求和维修保养方法等;
【报告全文】您企业需要什么样的服务或您有什么疑问请
&&&&&&&&&&&付费信息请浏览[]
&&&&&&&&&&&&你还没注册?或者没有登录?这篇经营管理要求至少是本站的注册会员才能阅读!&&&&如果你还没注册,请赶紧吧!&&&&如果你已经注册但还没登录,请赶紧吧!
[如有压缩包,解压密码为:]
上一篇经营管理: 下一篇经营管理:
【】【】【】【】【】
  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
2012年5月以前资料:
入网服务热线: 010- QQ: MSN:通信地址:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心B座916室(100102)免责声明:本资料(文章/图纸)内容均来自互联网及网友上传,与新筑网无关,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因上传、转载所造成的一切法律问题。如果用户发现该资料侵犯了自己的知识产权,请和我们联系,我们会在接到投诉的第一时间内删除涉嫌侵权的资料,并核实产权归属问题。如所发布资料确属侵权,我们会永久删除此资料。联系电话:(010)
| | | Copyright?2000-.All Rights Reserved. 京ICP证030022号高低压配电室值班电工操作规程
高低压配电室值班电工操作规程
高低压配电室值班电工操作规程
高低压配电室值班电工操作规程
1.值班电工为特种作业人员,身体检查合格,并经专业安全技术学习、训练和考试合格,取得《特种作业人员操作证》和《上岗证》后,方能独立操作,值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度,交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。
3.允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。
4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时须有监护人在场,并满足设备不停电时的安全距离要求。
5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
7.与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。
8.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。
9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。
10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
11.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
12.电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
13.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线,装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工文件方可开始工作。
14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。
在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。15.高压设备停电工作时,对于工作人员工作中正常活动范围小于规定距离的设备必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠安全措施者也必须停电。
16.停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器都要取下,油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。
17.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。
18.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路,对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线,接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒或戴绝缘手套,装拆工作必须由两人进行,不许检修人员自行装拆和变动接地线,接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。
19.在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。20.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“应在此地工作”的警示牌。
21.线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。
22.在带电设备附近工作时,必须设专人监护,带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行工作。
23.低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
24.低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻相的带电部分,应用绝缘板隔开。工作中严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸等工具。
25.在带电的电源互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
26.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。
27.电气设备发生火灾时,应该用四氯化碳,二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。
扩展阅读:高压配电室值班电工安全操作规范
焦煤分公司
高压配电室值班电工安全操作规程
一、值班电工应当严格执行上级电业部门的有关规程及公司的各项规章制度,遵守《电工作业安全规程》。坚守工作岗位,忠于职守。二、值班、巡视
1、上岗人员必须按规定穿戴好劳动保护用品。
2、高压配电室值班必须由两人担任,工作者必须熟悉电气设备。值班负责人应由有实际工作经验的电工担任。
3、高压设备不论带电与否,值班人员进行巡视时不得单独移开或越过遮拦进行工作,若有必要移开遮拦,必须有监护人在场,并应有足够的安全距离。巡视高压设备时,不准进行其他工作。
4、值班人员应当坚守岗位,负责处理值班过程中的各项工作。
5、值班人员应按时抄录用电负荷及记录运行情况。计算功率因数和负荷利用率。三、倒闸操作、事故处理
1、倒闸操作前应填写操作票,并与模拟图板和设备核对。操作票一般由操作人填写,监护人和操作人共同审核签字。
2、操作倒闸必须由两人进行,一人操作,一人监护。操作前应核对设备名称,编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。每操作完一项即划一“”。全部操作完毕后进行复查。
3、操作票应按操作程序填写,停电拉闸操作必须先拉低压、再拉高压。先拉油开关、再拉负荷侧刀闸、然后拉母线侧刀闸。送电合闸的操作顺序与上述相反。严防带负荷拉刀闸和由低压母线向高压回路反送电。
4、值班人员发现危及人身或设备安全的紧急情况时,可自行断开有关电源,但事后必须立即向有关部门报告。四、做好保证安全的组织措施和技术措施
1、在电气设备上工作必须做好保证安全的组织措施,认真执行工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:停电;验电;
装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。五、交接班制度
1、值班人员交班应提前半小时巡视检查一次变压器、电容器、高压设备及自用设备;清扫配电室卫生;检查班内工作和需向下班交待的事项,为下班提供方便。接班值班人员应在规定上班时间前10分钟入值班室,详细了解设备运行情况,查阅各项记录。
2、接班人员必须将用电系统了解清楚,核对无误,设备用具、图纸资料、记录报表、配电室钥匙齐全,交班人员方可离开值班室。
六、外来人员进入配电室,必须有人陪同并进行登记。与工作无关人员不得进入配电室。
七、值班室各项设施应按定置管理要求分类摆放整齐,所有设备及场地卫生每月进行两次打扫。友情提示:本文中关于《高低压配电室值班电工操作规程》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,高低压配电室值班电工操作规程:该篇文章建议您自主创作。