你好肖工,我是在牵引变电所所运行人员,想自己学习了解一些继电保护知识

肖工,请教一下过电流继电器【10kV继电保护】的试验项目是什么?_百度知道
肖工,请教一下过电流继电器【10kV继电保护】的试验项目是什么?
请教一下过电流继电器【10kV继电保护】的试验项目是什么?
10KV系统中应配置的继电保护
  按照工厂企业10KV供电系统的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置:
(1) 10KV线路应配置的继电保护
  10KV线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。
(2)10KV配电变压器应配置的继电保护
1)当配电变压器容量小于400KVA时: 一般采用高压熔断器保护;
2)当配电变压器容量为400~630KVA,高压侧采用断路器时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于车间内油浸式配电变压器还应装设气体保护;
3)当配电变压器容量为800KVA及以上时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于油浸式配电变压器还应装设气体保护;另外尚应装设温度保护。
(3) 10KV分段母线应配置的继电保护
  对于不并列运行的分段母线,应装设电流速断保护,但仅在断路器合闸的瞬间投入,合闸后自动解除;另外应装设过电流保护。如采用的是反时限过电流保护时,其瞬动部分应解除;对于负荷等级较低的配电所可不装设保护。
10KV系统中继电保护的配置现状
   目前 ,一般企业高压供电系统中均为10KV系统。除早期建设的10KV系统中,较多采用的是直流操作的定时限过电流保护和瞬时电流速断保护外,近些年来飞速建设的电网上一般均采用了环网或手车式高压开关柜,继电保护方式多为交流操作的反时限过电流保护装置。很多重要企业为双路10KV电源、 高压母线分段但不联络或虽能联络但不能自动投入。在系统供电的可靠性、故障响应的灵敏性、保护动作的选择性、切除故障的快速性以及运行方式的灵活性、运行人员的熟练性上都存在着一些急待解决的 问题 。
对继电保护装置的基本要求
   对继电保护装置的基本要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和可靠性
  (1) 选择性
  当供电系统中发生故障时,继电保护装置应能有选择性地将故障部分切除。也就是它应该首先断开距离故障点最近的断路器,以保证系统中其它非故障部分能继续正常运行。系统中的继电保护装置能满足上述要求的,就称为有选择性;否则就称为没有选择性。
主保护和后备保护:
  10KV供电系统中的电气设备和线路应装设短路故障保护。短路故障保护应有主保护、后备保护,必要时可增设辅助保护。
  当在系统中的同一地点或不同地点装有两套保护时,其中有一套动作比较快,而另一套动作比较慢,动作比较快的就称为主保护;而动作比较慢的就称为后备保护。即:为满足系统稳定和设备的要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护,就称为主保护;当主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护,就称为后备保护。
  后备保护不应理解为次要保护,它同样是重要的。后备保护不仅可以起到当主保护应该动作而未动作时的后备,还可以起到当主保护虽已动作但最终未能达到切除故障部分的作用。除此之外,它还有另外的意义。为了使快速动作的主保护实现选择性,从而就造成了主保护不能保护线路的全长,而只能保护线路的一部分。也就是说,出现了保护的死区。这一死区就必须利用后备保护来弥补不可。
近后备和远后备:
当主保护或断路器拒动时,由相临设备或线路的保护来实现的后备称为远后备保护;由本级电气设备或线路的另一套保护实现后备的保护,就叫近后备保护;
辅助保护:
为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护,称为辅助保护。
(2) 灵敏性
灵敏性系指继电保护装置对故障和异常工作状况的反映能力。在保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作;但在保护区外发生故障时,又不应该产生错误动作。保护装置灵敏与否,一般用灵敏系数来衡量。保护装置的灵敏系数应根据不利的运行方式和故障类型进行 计算 。灵敏系数Km为被保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流Id.min与保护装置一次动作电流Idz的比值,即:
   Km=Id.min/Idz
  灵敏系数越高,则反映轻微故障的能力越强。各类保护装置灵敏系数的大小,根据保护装置的不同而不尽相同。对于多相保护,Idz取两相短路电流最小值Idz(2);对于10KV不接地系统的单相短路保护取单相接地电容电流最小值Ic.
(3) 速动性
  速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障。 缩短切除故障的时间,就可以减轻短路电流对电气设备的损坏程度,加快系统电压的恢复,从而为电气设备的自启动创造了有利条件,同时还提高了发电机并列运行的稳定性。
  所谓故障的切除时间是指保护装置的动作时间与断路器的跳闸时间之和。由于断路器一经选定,其跳闸时间就已确定,目前我国生产的断路器跳闸时间均在0.02S以下。所以实现速动性的关键是选用的保护装置应能快速动作。
(4) 可靠性
保护装置应能正确的动作,并随时处于准备状态。如不能满足可靠性的要求,保护装置反而成为了扩大事故或直接造成故障的根源。为确保保护装置动作的可靠性,则要求保护装置的设计原理、整定计算、安装调试要正确无误;同时要求组成保护装置的各元件的质量要可靠、运行维护要得当、系统应尽可能的简化有效,以提高保护的可靠性。
继电保护的基本原理
(1) 电力系统故障的特点
  电力系统中的故障种类很多,但最为常见、危害最大的应属各种类型的短路事故。一旦出现短路故 障,就会伴随其产生三大特点。即:电流将急剧增大、电压将急剧下降、电压与电流之间的相位 角将发生变化。
(2) 继电保护的类型
  在电力系统中以上述物理量的变化为基础,利用正常运行和故障时各物理量的差别就可以构成各种不同原理和类型的继电保护装置。如:   反映电流变化的电流保护,有定时限过电流保护、反时限过电流保护、电流速断保护、过负荷保护和零序电流保护等;   反映电压变化的电压保护,有过电压保护和低电压保护;既反映电流的变化又反映电压与电流之间相位角变化的方向过电流保护;   反映电压与电流之间比值,也就是反映短路点到保护安装处阻抗的距离保护;反映输入电流与输出电流之差的差动保护,其中又分为横联差动和纵联差动保护;   用于反映系统中频率变化的周波保护;   专门用于反映变压器内部故障的气体保护(即瓦斯保护),其中又分为轻瓦斯和重瓦斯保护;   专门用于反映变压器温度变化的温度保护等。
  另外,10KV系统中一般可在进线处装设电流保护;在配电变压器的高压侧装设电流保护、温度保护(油浸变压器根据其容量大小尚应考虑装设气体保护);高压母线分段处应根据具体情况装设电流保护等。
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
精度校验(电流,电压,频率)。动作电流返回电流,动作电压返回电压,启动功率,动作时间,返回时间,辅助接点动作情况。
试验电流是多少?是额定值还是额定值的1.2倍或3倍,我做变压器保护微机的是1.05倍动作,0.95倍不动作就正常,电流继电器正在找个标准的方法。是试验三次吗,有电流继电器的试验表吗,网上没有或不准,有个老厂继电保护叫我试验,,出试验报告,,想找个标准的,,规程上也没注明详细试验电流值。
您可能关注的推广回答者:
继电保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁你好肖工,我是在变电所运行人员,想自己学习了解一些继电保护知识_百度知道
你好肖工,我是在变电所运行人员,想自己学习了解一些继电保护知识
我们单位主要都是10KV电缆、开关的一些试验,请你推荐一些书,或者给一些学习资料 ,10KV都做些什么试验,具体些,谢谢
我有更好的答案
继电保护原理,这个网上有电子版的教材,主要看你们用的是哪个厂家的保护装置,看厂家说明书了解设备,一般10kV线路主要是速段,过流,重合闸,加速保护及接地选线。
一般看一下:电力预防性试验规程。
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
继电保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁够用易用 中望CAD助力三友联众提升竞争力。 。随着全球经济的快速发展,有业内人..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
够用易用_中望CAD助力三友联众提升竞争
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 牵引变电所 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信