pkpm挑梁高手求指教啊,外挑走廊怎么设置

请高手求教,pkpm出的板配筋图如何修改?_百度知道
请高手求教,pkpm出的板配筋图如何修改?
什么都不说直接上图,我同学和我讲没有考虑单向板和双向板,难道单向板还要删掉几根钢筋吗?
//b://b.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http://b.hiphotos.baidu.hiphotos./zhidao/pic//zhidao/wh%3D450%2C600/sign=0cdfd017b2b7d0a27b9c0c99fedf5a3f//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=c4dddd62ce8f/562c11dfa9ec8a13c2cceb45fecc045<a href="http
提问者采纳
板底通长。其他按软件就行。
提问者评价
恩恩~~后来问了导师,他也是这么说的
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
分离式配筋一个个画? 现在都是看计算面积后用平法了!买11G101-2
也不是这个意思,就是单向和双向板的配筋是不一样的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁pkpm 所有振型都是平动的,但是扭转系数有点高,都没超过0.5,调整了好久,都没搞定。求高手指教。_百度知道
pkpm 所有振型都是平动的,但是扭转系数有点高,都没超过0.5,调整了好久,都没搞定。求高手指教。
我有更好的答案
求上图,平面布置图
其他类似问题
为您推荐:
平动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 11283|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
我做的七层框架结构
=== 工况&&4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
&&Floor&&Tower& & Jmax& &&&Max-(X)& &&&Ave-(X)& & Ratio-(X)& && & h
& && && && && && &JmaxD& & Max-Dx& && &Ave-Dx& &&&Ratio-Dx& & Max-Dx/h
& & 8& && &1& && & 736& && &20.83& && & 20.51& && & 1.02& && && &3600.
& && && && && && & 736& && & 1.69& && &&&1.50& && & 1.12& && & 1/2133.
& & 7& && &1& && & 729& && &25.07& && & 22.20& && & 1.13& && && &3600.
& && && && && && & 729& && & 2.22& && &&&1.67& && & 1.33& && & 1/1619.
& & 6& && &1& && & 644& && &23.51& && & 19.33& && & 1.22& && && &3600.
& && && && && && & 644& && & 2.20& && &&&1.81& && & 1.21& && & 1/1640.
& & 5& && &1& && & 536& && &21.57& && & 17.72& && & 1.22& && && &3600.
& && && && && && & 536& && & 3.36& && &&&2.77& && & 1.22& && & 1/1070.
& & 4& && &1& && & 428& && &18.46& && & 15.15& && & 1.22& && && &3600.
& && && && && && & 428& && & 4.27& && &&&3.51& && & 1.22& && & 1/ 843.
& & 3& && &1& && & 320& && &14.36& && & 11.76& && & 1.22& && && &3600.
& && && && && && & 320& && & 4.99& && &&&4.09& && & 1.22& && & 1/ 722.
& & 2& && &1& && & 212& && & 9.44& && &&&7.72& && & 1.22 & && &&&3600.
& && && && && && & 212& && & 5.41& && &&&4.42& && & 1.22& && & 1/ 666.
& & 1& && &1& && & 104& && & 4.05& && &&&3.30& && & 1.22 & && &&&3600.
& && && && && && & 104& && & 4.05& && &&&3.30& && & 1.22& && & 1/ 890.
& &X方向最大值层间位移角:& & 1/ 666.
考虑双向地震之后还是超限如上图,请高速指点怎么调整,不胜感激。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
没超过1.5,能调就调,不能就算了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
回复PKPM中框架结构位移比超出1.2怎么调整,请高手指教 沙发 的帖子
规范要求最好1.2,偏于安全还是调到1.2为好,不知道从那下手。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
调刚度偏心,减弱内部刚度,加强外围刚度。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分219帖子
四星助理工程师, 积分 219, 距离下一级还需 31 积分
适当加大四周柱的尺寸,减少中间柱的尺寸,试试看吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
回复PKPM中框架结构位移比超出1.2怎么调整,请高手指教 主贴 的帖子
偶然偏心下,只看,规定水平力下的位移比哈。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
回复PKPM中框架结构位移比超出1.2怎么调整,请高手指教 主贴 的帖子
若规定水平力下位移比大于看是什么方向比较差,此处是X,加强X方向刚度,柱子,梁高。加强外围,适当减弱内部刚度。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分148帖子
楼主,把x-方向的发出来看看,看有多少调整的余度。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1730帖子
五星工程师, 积分 1730, 距离下一级还需 770 积分
土木币4269
一般不超过1.5就没事!可以加大周边柱的截面尺寸,尤其是角柱,调好就差不多了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
四星助理工程师, 积分 244, 距离下一级还需 6 积分
楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)查看: 11324|回复: 11
听众数收听数自我介绍结构菜鸟学习中~~~最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
当时建模时高层和多层是分开建模的,在不同的文件里,我想问下能否把2个PKPM模型组合到一起?就是放在一个模型里计算~
听众数收听数自我介绍结构菜鸟学习中~~~最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
有高手指教下吗?是不是PKPM没这个功能啊?
听众数收听数自我介绍结构菜鸟学习中~~~最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
没有高手吗?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分412帖子
五星助理工程师, 积分 412, 距离下一级还需 88 积分
土木币2571
完全可以,建议你看一下PKPM说明文件,而不是在这里
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
河南结构群
很想学习一下
听众数收听数自我介绍&a href=&& target=&_blank&&&/a&&br /&
&a href=&& target=&_blank&&&/a&&br /&
[img/mallpic/1/upload/product/048324s.jpg[img]最后登录注册时间主题精华8积分369帖子
五星助理工程师, 积分 369, 距离下一级还需 131 积分
PKPM,可以使用工程拼装的功能呀~~
具体操作步骤,请看PKPM用户手册的PMCAD说明书,或者你看我的qq空间,qq:
收听PKPM微信公众账号:PKPM51
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分268帖子
五星助理工程师, 积分 268, 距离下一级还需 232 积分
土木币4556
可以试试工程拼装功能
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分179帖子
三星助理工程师, 积分 179, 距离下一级还需 21 积分
回复求教高手指导PKPM模型组装的问题~ 主贴 的帖子
貌似不能 必须建模时一起建
听众数收听数自我介绍设即是空,空即是设!
最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
完全可以,我们都是这样干的,如果一地下室上有十几栋房子,都建在一起算的话那还不到猴年马月?主楼在地下室附近可以切开的,计算地下室顶板时在组装在一起!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分976帖子
四星工程师, 积分 976, 距离下一级还需 124 积分
回复求教高手指导PKPM模型组装的问题~ 7# 的帖子
拼接功能也许可以