针式和户外针式绝缘子用于35kv以上的区别

《配电线路》运行与检修

1.配电线蕗按其结构不同可分为架空配电线路与电缆配电线路;按其供电对象不同可分为城市配电线路与农村配电线路。

2. 各国的高压架空配电线蕗的电压等级有33、34.5、35、63、、69、110、132、138、154kV等我国高压架空配电线路现行的标准额定电压为35、63kV和110kV 三种。

3. 架空线路的构成主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等组成在高压架空配电线路上使用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯耐热铝合金绞线和铜绞线等导线品种。

4. 高压架空配电线路中的绝缘子我国主要使用悬式绝缘子、瓷横担和瓷质棒式绝缘子,现在開始使用合成绝缘子

5.中压架空配电线路上,常安装有自动分段器、分段短路器或隔离开关等以便及时隔离故障区段或切换供电电源,提高中压配电网的供电可靠性中压架空配电线路上还接有保护配电变压器等德跌式熔断器和避雷器。

6. 低压架空配电线路即电压为1kV以下的架空配电线路也称二次配电线路。它是直接供电给低压用电设备(如居民照明、生活用电、低压电动机和电热器等)的低压三相或单相線路

7. 低压架空配电线路由于要向大量低压用户供电,支接点很多杆塔档距较小,一般在城市或农村居民地区不超过50m有的还沿房屋屋簷或墙架设。

8. 在三相四线制低压架空配电线路上对中性线还沿线在支接点、终端增设了重复接地,以保证中性线的零电位和安全供电

9. 配电线路的杆塔是用以架设导线的构件。杆塔按在线路中位置和用途电杆可分为直线杆、转角杆、耐张杆、终端杆分支杆、跨越杆10. 电杆茬运行中要承受导线、金具、风力所产生的拉力、压力、弯矩、剪力的作用,这些作用力称为电杆的荷载

11.确定电杆的型式与导线的排列形式、线间距离、结构种类、杆身高充等因素有关。

12. 通常电杆埋深取杆长的1/6,如10KV线路上一根10m杆应埋深 1.7 m。

13. 最上层横担的中心距杆顶部距离与導线排列方式有关水平排列时采用0.3m;等腰三角形排列时为0.6m;等边三角形排列时为0.9m。

14. 同杆架设多回路时各层横担间的垂直距离与线路电壓有关,10kV与380/220V 间直线杆横担间最小垂直距离 1.2 m

15. 导线两悬挂点的连线与导线最低点间的_________(垂直距离)称为弧垂。弧垂的大小与杆距、导线截面忣材料和周围温度等因素有关一般低压线路的弧垂为________(0.6~0.7m)(杆距为45m)。在决定电杆高度时应按最大弧垂考虑。

16. 为保证线路安全运行防止人身事故,导线最低点与地面或跨越物间应有一定距离低压架空配电线路在居民区导线与地面或水面的最小距离 6 m。

17. 架空线路的导線悬挂在杆塔上其要承受着各种外力的作用,同时在导线上流有电流

所以导线要有足够的________(机械强度),___________(较高的导电率)抗腐

}

我要回帖