屋面悬挑梁锚固长度规定造型悬挑长度为2400符合规范要求吗?

  顺着墙的悬挑梁上部直锚钢筋应伸入剪力墙≧laE

钢筋级别和混凝土强度、抗震等级不同,锚固长度不同C30的三级钢筋锚固不小于40d。

你对这个回答的评价是

你对这个囙答的评价是?

}

超过3米的大悬挑绝不可能是纯悬挑梁图集的依据是现行的规范GB。规范的依据是建筑科研成果和多年来的实践检验楼主若是施工者,只管尽职按照图纸做;楼主若是设計者只管看清楚规范再办有好的建议先上建筑论坛看看同行的意见再说。

追问超出题外了哈规范GB百度文库轻松下载。
      
确实有几个部位昰4.5米至5米跨的纯悬挑梁设计说按LAE锚固做,我以前做的图纸是1.5倍锚固超2.5米跨的柱边还加反吊筋,现在我都不敢做了项目挂我的证,很害怕
只要你看清楚图纸要求,这个图纸是正规设计并通过审查的你确认是照图施工的,就不必担心

你对这个回答的评价是?

}

锚固长度是外挑长度的1.25倍锚固長度和外挑长度的外界点是在支点处。而阳台梁是不允许受力的所以外挑长度=设计外挑长度+阳台宽度。但是你这里另有挑板造型那就需要复核一下抗倾覆是否达到要求,否则就需要加大锚固长度

阳台转角处应配置承受负弯矩的放射状构造钢筋.其间距沿l/2(l为挑檐长度)处應不大于200mm,钢筋的锚固长度一般取la>l钢筋的直径与悬臂板支座处受力钢筋相同且不小于6mm。当阳台宽度l≤500 mm时构造钢筋可用3根,锚固长度la>500 mm;當阳台宽度在500 mm

挑梁埋入砌体长度与挑出长度之比宜大于1.2当挑梁上无砌体时,之比宜大于2例如:如果一般 标准层,挑梁埋入端上面层高满牆或板重压,梁埋入墙里1.5倍挑长,要是 屋面悬挑梁锚固长度规定的挑梁,埋入端上面没多少墙或半层高墙压(就是说抗倾覆 荷载不大),就加大到2倍挑長,如果挑埋入端没多少抗倾覆荷载,就还要继续加长埋端 悬挑梁直 锚固长度大于La且必须大于0.5hC+5D,当锚固长度不足0.4La,采用较小直径的 钢筋 La为纵向 受拉钢筋的锚固长度,具体数据的计算查阅《 混凝土结构设计规范》一二三四级 抗震等级各有不同。

}