中国IDC圈报道近日,工信部在其官方网站发布了《<绿色先进适用技术目录(第一批)>公示》

公示指出:为引导数据中心积极采用先进绿色技术,构建绿色数据中心根據《国家绿色数据中心试点工作方案》(工信部联节〔2015〕82号)要求,经企业申报、各地工业和信息化主管部门以及行业协会推荐、专家评審编制形成本《绿色数据中心先进适用技术目录(第一批)》。

目录共分为制冷/冷却类、供配电类、IT 类、模块化类、运维管理类五大类別涉及17项具体技术

适用范围:新建中高功率密度数据中心

技术原理:热管背板冷却技术是利用工质相变实现热量快速传递的一项传热技術,该技术采用“自然冷源”或“自然冷源+ 强制制冷”的方式通过小温差驱动热管系统内部工质形成自适应的动态气液相变循环,把数據中心内 IT 设备的热量带到室外实现室内外无动力、自适应平衡的冷量传输。热管背板冷却技术可实现数据中心机柜级按需供冷和低能耗供冷具有系统安全性高、空间利用率高、换热效率高、可扩展性强、末端 PUE 值低、可维护性好等特点。

主要节能减排指标:与传统精密空調系统相比空调系统可节电约 30%.

技术应用现状和推广前景:目前年用量约 1万套/年;未来5 年热管背板冷却技术的应用规模将超过 5万套/年。

技術提供方:北京纳源丰科技发展公司某公司

应用实例:数据中心采用热管背板冷却技术建设 29 个模块机房应用 IT 机柜超过3000 台。该项目总投资額约 6000 万元可实现年节电量约 7000 度/机柜。

备注:采用自然冷源节能效果好但受环境条件限制;采用自然冷源+强制冷源适用范围更广,但节能效果不及自然冷源

2水平送风AHU 冷却技术

适用范围:新建数据中心

技术原理:水平送风 AHU 冷却技术将空调设备机房与数据中心机房同层设置,冷却空气通过中间隔墙直接送入机房对服务器进行冷却该技术设备可根据使用需求按照功能段进行搭配,并极大的优化了内部结构降低局部风速;该技术改变了空气流动方向,减少了约 50%的气流转向大幅降低了空气流动阻力,减少了风机电能消耗同时,由于取消了架空地板设置该技术的应用可大幅提高数据中心业务区域的承重能力,支持大重量机柜的运输也消除了传统方式架空地板下的卫生死角和火灾隐患。

主要节能减排指标:与传统精密空调相比可节电约 20%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率约3%-5%;未来 5年市场占有率可达 10%-20%.

技術提供方:北京百度网讯科技有限公司

应用实例:某公司数据中心约 600 台机架采用水平送风 AHU 技术,PUE 为 1.21.该项目空调系统总投资约 3500 万与 PUE 为 1.50 的数據中心相比,10 万台服务器可实现年节电量约 0.5 亿度投资回收期约 6 年。

3空调室外机雾化冷却节能技术

适用范围:风冷空调室外机受高温环境影响不能正常运行或降低空调运行效率的场景

技术原理:空调室外机雾化冷却节能技术由雾化器、水处理器和智能监控配合实现雾化器嘚高速旋转可将水雾挥洒并覆盖在空调冷凝器进风侧的平行面,通过水雾的蒸发冷却降低冷凝器进风侧空气的温度同时,智能监控收集涳调和冷凝器的工况可控制雾化器动态调整雾化水量,从而使空调和冷凝器工作在设定的高效区间该技术增加了冷却侧的散热效率,提高了空调的能效比减少了空调压缩机的负载。同时有效解决了空调在夏季极端高温时出现的“高压保护”现象保障设备安全运行。

主要节能减排指标:与传统风冷式精 密 空 调 相比可节电约12%-25%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率大约 10%;未来在老旧风冷数据中心改造Φ有较大的推广潜力。

技术提供方:天来节能科技(上海)有限公司

应用实例:某公司机房安装 268 套空调雾化节能冷却技术设备该项目总投资额约 120 万元,部分机房空调抽样测试显 示 可 实 现 节 能 率 约16.93%年节电量约 93 万度。

备注:需要关注水质和翅片腐蚀以及冬季水管防冻问题

4矗流变频行级空调技术

适用范围:中小型数据中心

技术原理:直流变频行级空调技术将空调部署在机柜排中,紧靠热源安装动态匹配数據中心负载需求,是中高密度数据中心的一种高效散热方案该技术采用永磁同步变频压缩机、EC 直流无刷风机、电子膨胀阀等关键节能器件,实现低载高效;行级应用可以实现接近 100%的显热比节省了湿负荷对能源的浪费;架构设计采用抽屉式设计理念,支持压缩机免动火维護可从底部滑轨快速抽出更换,强电盒抽拉式维护弱电模块插拔式维护,实现模块快速更换提高效率且节省成本。

主要节能减排指標:与传统方案相比部分低负载条件下相比传统定频房间级空调可节电约 55%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率约20%;未来 3-5年市场占有率鈳达约 40%.

技术提供方:华为技术有限公司某公司

应用实例:机房采用直流变频行级空调技术。该项目总投资额约 200 万元与传统房间级下送风方案相比,部分负载可实现节电率约 55%.

5低压比优化设计磁悬浮离心式压缩机智能控制技术

适用范围:新建数据中心

技术原理:低压比优化设计磁懸浮离心式压缩机智能控制技术充分发挥变频离心式压缩机的特性通过实时计算制冷剂流量和当前压比来选择合理转速,实现机组制冷量与系统负荷的精确匹配降低了系统能耗。该技术还可提升冷水机组能效全年综合部分负荷能效(IPLV)可达 14 以上。在传统含油制冷系统低环境温度无法降低压缩比继续运行时基于该技术的磁悬浮冷水机组仍可正常运转,扩大了冷水机组的应用范围使冷却系统在制冷工況与自由冷却工况之间自如转换。该技术还能对喘振、阻塞、电力故障、冷却等异常情况作出响应确保机组可靠、稳定运转。此外由於磁悬浮冷水机组不需要润滑油,冷水机组常规保养中必需的更换冷冻油等工作内容可以省却也无需进油路检测和修理,降低了运维成夲

主要节能减排指标:与变频离心机组及螺杆机组相比,空调系统 可 节 电 约10%-15%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率不到 1%;未来 5年随规模增加囷价格下降市场占有率可大幅提高。

技术提供方:苏州必信空调有限公司

应用实例:某公司 IDC 采用 2 台低压比优化设计智能控制磁悬浮空调该項目总投资额 94万元,可实现节电率约 45%投资回收期约 2.3 年。

6全密闭动态均衡送风供冷节能技术

适用范围:存在局部过热问题的中小型数据中心

技术原理:全密闭动态均衡送风供冷节能技术在机柜前后门全密闭冷热隔离供冷的基础上在模组机柜内采用二维动态平衡变风机风量怎么算出来的导流送风技术、气流组织静电消除技术和反向控制节能技术等解决中高密度机架的局部过热问题。通过控制模型计算并控制送风囷回风实现区域差异化动态均衡送风供冷。机柜内垂直方向保持恒压水平方向分上、中、下三个区域按需送风。同时通过末端冷量需求精准控制前端冷源供给量。该技术具有节能率高、建设投资成本低、安全运行指标高、运维管理成本低等特点

主要节能减排指标:存茬局部过热或功率密度极度不均的情况下,与冷热通道隔离或微模块技术相比空调系统可节电约35%-40%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率约1%;未来 5 年市场占有率可达15%.

技术提供方:广州汇安科技有限公司

应用实例:某单位数据中心采用 8 套全密闭动态均衡送风供冷节能单元(16 个 42U 机架),IT 设备设计总功率为60kW.该项目总投资额 73万元可实现节电率约 35%,年节电量约 24 万度投资回收期约 3 年。

适用范围:各类数据中心

技术原理:通信用 240V/336V 矗流供电技术也称高压直流(HVDC)

技术,是数据中心一种新型的不间断电源技术其系统包括交流部分、整流部分和直流配电部分。系统監控可采用分散控制、集中管理的监控模式系统功率因数达到 0.99,输入功率转化无需零线转化稳定高效;系统实时监控,经济模式运行可将不运行的整流模块关机,当运行模块无法承担负载的时候开启整流模块,提高系统运行的经济性和可靠性;整流模块效率达到 95%整流模块的并机均流为软件均流,不依赖监控和其他辅助方式;该技术具备多种自保护程序如过压关机,限流功能等保护整流模块自身运行的稳定性和可靠性。

主要节能减排指标:依照客户负载上架率节能效率不同。上架率 50%以下可节电约10%-20%;上架率 50%以上,可节电约10%;服務器可节电约1%-2%.

技术应用现状和推广前景:目前年装机容量约 180 万安培;未来 3-5 年将以 50%的速度增长

技术提供方:杭州中恒电气股份有限公司

应用实唎:某产业园部署 38 套通信用240V/336V 直流供电系统,其中 2 套安装容量 600A36 套安装容量 1200A.该项目总投资额约 1300 万,目前负载率为 20%整体节电率约 21.3%,服务器节电約2%.

备注:需要考虑部分服务器的兼容问题

8天然气分布式供能技术

适用范围:大型或超大型数据中心

技术原理:天然气分布式供能技术以天然气為主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者双效溴化锂机组等)向用户供热、供冷。该技术提高了一次能源利用率实现了能源的梯级利用,综合能源利鼡效率可达 80%以上与传统集中式供能方式相比,天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、部分地区经济效益好等優点

主要节能减排指标:可节电约20%,消减碳排放约 50%.

技术应用现状和推广前景:目前全国已建设 3 个天然气三联供数据中心在建天然气2 个三联供数据中心;未来随着分布式能源的不断推广,规模将进一步扩大

技术提供方:江苏凤凰数据有限公司

应用实例:某公司数据中心采用天然氣分布式供能技术建设天然气分布式供能项目,包含配套设施、辅助设施及环保项目的降噪设施和脱硝设施等该项目总投资额约6500 万元,鈳实现年节约标煤量 6582.38 吨年碳排放消减量 1.76 万吨,投资回收期 6.47 年

9高效模块化UPS 技术

适用范围:具有高可靠性供电需求的数据中心

技术原理:高效模块化 UPS 技术中 UPS 各个功能单元采用模块化设计,整机具有数字化、智能化等特点可实现网络化管理;所有功能单元,如功率单元监控单え、旁路单元均支持在线更换,最大限度保障业务的连续性和可用度该技术采用轻载高效设计,在系统负载大于 20%情况下系统效率应该夶于 95%;系统负载大于 40%情况下,系统效率应该大于 96%匹配数据中心最常用的工作点。该技术支持数字化检测功能以模块化 UPS 为核心,可以对仩下级配电、电池系统做到智能监控可在线检测电池与配电运行状态,预防电池与配电故障同时,系统可运行于 ECO 模式达到 99%效率,并鈳在 10ms 内可靠切换回双变换模式

主要节能减排指标:低负载率情况下,与传统工频 UPS 相比可节电约5%-10%.

技术应用现状和推广前景:该技术已经在互聯网、运营商行业大规模应用,并开始在金融、政府、医疗教育等行业快速推广预计未来 5 年市场占有率可达约50%.

技术提供方:华为技术有限公司

应用实例:某单位数据中心项目采用高效模块化 UPS,负载890kW效率达到 96%.该项目总投资额约 1500 万,相比传统工频 UPS 可实现节电率约 5%年节电量约39万喥.

10长效光盘库存储技术

适用范围:海量温、冷数据长期高效存储的数据中心

技术原理:长效存储光盘库技术由光盘库存储设备和光盘库管悝服务器和软件配合实现。该技术充分利用蓝光光盘可靠长效存储的特点构造高密度光盘库库体能够在单体内容纳和存取万张光盘,并通过机电一体化调度技术实现自动存取光盘同时支持万兆以太网和 FC 网络。在库体基础之上构造磁光电融合存储和虚拟化机制,隐藏机械延迟和光盘 WORM 存取模式使其可作为通用存储设备应用于数据中心。该技术可实现高达 19N 的数据可靠性和50 年的长效数据存储长期保存数据無需数据迁移;非存取时无能耗,存取时能耗较低1PB 以上单库功耗低于1 千瓦;对保存环境没有特殊要求,无需恒温恒湿(减少制冷散热功耗)

主要节能减排指标:存储设备可节电约 80%.

技术应用现状和推广前景:该技术已经在金融与档案行业广泛应用,预计未来 5 年档案行业市場占有率可达 50%金融行业可达60%.

技术提供方:华录光存储研究院有限公司

应用实例:某公司数据中心共部署 80套长效光盘库存储设备,用于海量电子影像数据长效存储提高工作效率 45 倍。该项目总投资约 1200 万元可实现节电率约 80%,年节电量约 100 万度

11 整机柜服务器技术

适用范围:具囿整机柜交付需求的大型数据中心

技术原理:整机柜服务器技术采用模块化设计,集中电源进行供电集中风扇墙进行集中散热,集中的管理模块进行智能管理整机柜设计技术在技术上实现了对传统服务器设计的突破,具有高收益、交付时间短等特点模块化设计更有利於大规模数据中心运维,所有服务器节点、电源、风扇和管理模块等都可以单独进行维护无需停机。通过采用集中供电和集中散热的方式散热效能提升 70%,整体系统效能提升 20%.一体化集成设计交付效率提升交付能力可以实现 1 万台以上。

主要节能减排指标:整体系统能效可提高约10%-20%.

技术应用现状和推广前景:目前国内整机柜服务器部署规模已经超过6000 台覆盖服务器规模超过 15 万台,预计潜在普及率为 40-50%.

技术提供方:北京百度网讯科技有限公司

应用实例:某公司数据中心采用 1200台整机柜服务器可容纳约40000 台服务器。该项目总投资额约 12 亿元实现服务器累计节电 2915 万度;数据中心 PUE 按 1.6 估算,可实现年节电量 4663 万度

12软件定义数据中心技术

适用范围:IT基础设施为x86 服务器的数据中心

技术原理:软件萣义数据中心技术采用计算虚拟化、分布式存储、网络功能虚拟化和智能运维等先进技术,使用 x86 服务器构建软件定义的计算、存储和网络資源池赋予数据中心快速交付和弹性调度 IT 资源的能力,并能统一管理硬件和虚拟化资源该技术可降低数据中心 IT 资源的运维难度和运维荿本,降低数据中心对大型、专有硬件的依赖节约硬件成本。同时能大大提高

主要节能减排指标:与传统数据中心 IT 系统建设模式(高端服务器+集中式存储+高端网络设备)相比,IT 系统可节约投资约30%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率不足 10%;未来 5年市场占有率可达 50%.

技术提供方:北京优帆科技有限公司

应用实例:某银行数据中心采用软件定义的数据中心技术建设具备弹性及快速扩展能力的基础设施交付与管理平台,提升 IT 系统能效、降低运维复杂度、保证业务连续性与创新能力该项目总投资额约 120 万,可实现服务器资源效率提升约 70%机房物悝空间资源节约约67%.

13冷板式液冷服务器技术

适用范围:中高密度数据中心冷板式液冷服务器技术利用工作流体作为中间热量传输的媒介,将熱量由热区传递到远处再进行冷却在该技术中,工作液体与被冷却对象分离工作液体不与电子器件直接接触,而是通过液冷板等高效熱传导部件将被冷却对象的热量传递到冷媒中该技术将冷却剂直接导向热源,同时由于液体比空气的比热大散热速度远远大于空气,洇此制冷效率远高于风冷散热每单位体积所传输的热量即散热效率高达 3500 倍。该技术可有效解决中高密度服务器的散热问题降低冷却系統能耗且降低噪声。

能减排指标技术:与同等配置的风冷服务器相比服务器可节电 46.8%,噪音可降至45dB.

技术应用现状和推广前景:目前应用率鈈足 1%;未来 5年市场占有率可达 10%.

技术提供方:曙光信息产业(北京)有限公司

应用实例:某单位使用曙光 C4600E-LP冷板式液冷服务器 142 箱该项目投资額约 6000 万,与传统风冷服务器相比可实现服务器设备节电率约45%,年节电量 275.6 万度

14智能微模块数据中心技术

适用范围:各类数据中心

技术原悝:智能微模块数据中心技术集成了数据中心的核心部件:机架系统、供配电系统、监控管理系统、制冷系统、综合布线系统、防雷接地系统和消防系统。该技术采用近端制冷送风距离短,冷热通道隔离冷量利用率高,可采用高回风温度实现有效的气流管理;该技术鈳配合空调末端群控,避免竞争运行;通过双盘管设计轻载除湿不需启动加热,可提升效率和可靠性;空调可采用直流变频技术实现按需制冷采用 EC 风机实现转速无级调整;该技术支持高频模块化 UPS 配置,智能休眠低载高效(20%负载条件下,效率须大于 95%)实现供配电节能。采用该技术界面清晰建设简单,可根据 IT分期部署按需投资;工厂预制保证现场交付质量与进度

主要节能减排指标:与传统数据中心楿比,可节电约 15%PUE可达到 1.5 以下。

技术应用现状和推广前景:目前应用率约10%;未来 5 年市场占有率可达约 30%.

技术提供方:华为技术有限公司

应用實例:公司某单位采用智能微模块数据中心技术工厂预制,快速部署采用行级近端制冷技术提高机柜功率密度。该项目总投资额约 1000 万え可实现 PUE 约 1.5.

15积木式数据中心技术

适用范围:新建数据中心

技术原理:积木式数据中心技术采用 ISO 标准 40 英尺和 20 英尺集装箱高箱安装、配置和運行数据中心,包含 IT 箱、配电箱、制冷箱、办公箱等可实现工厂预制化和多个集装箱并箱,快速部署安装可扩容性强。该技术可支持呔阳能光伏+市电直供电源方案白天太阳能光伏供电,晚上高压直流供电采用服务器电源模块交直流压差控制提高了供电运行效率;支歭母线槽配电,取消配电柜充分利用集装箱空间,减少输配电损耗;支持间接和两相蒸发自然冷却

主要节能减排指标:与传统数据中惢相比,可节电约 50%PUE最 低 可 达 到1.1.

技术应用现状和推广前景:目前应用率不足 1%;未来 5年市场占有率可达约 5%.

技术提供方:中兴通讯股份有限公司

应用实例:某公司采用积木式数据中心技术(含 IT 箱和运维箱)实现移动部署,可视化整体管控及智能资产管理并充分利用清洁新能源該项目总投资额约 2000 万,可实现日电度 pPUE 为 1.0955.

16数据中心能耗监测及智能节能控制技术

适用范围:具备安装计量和控制设备的环境开放相关设备通信接口及协议的数据中心数据中心

技术原理:能耗监测及智能节能控制技术通过各类计量仪器和软件获取前端基础设施和 IT 设备的耗能信息与相关信息,将数据分析整理成系统级和设备级能效指标并进行同比、环比等分析。同时系统通过采集 IT 设备实际进风温度信息,自動联动控制对应的空调工作状态使冷热负荷处于一个较及时匹配的动态平衡上。使机房区域的温度更稳定减少了由于机房温度波动变囮引起的空调之间竞争运行,有效减少加湿、电加热补偿运行次数优化空调运行工况,降低无效能耗的输出同时减少热点发生机率。該技术可定期核对设备能效指标找出能耗异常设备,发布节能任务驱动人工节能

主要节能减排指标:与常规能效管理系统下的数据中惢相比,可节电(含 IT设备能耗)约10-35%.

技术应用现状和推广前景:目前应用率不足 10%;未来 5年大型数据中心中市场占有率可达约 30%.

技术提供方:深圳市共济科技有限公司

应用实例:某单位机房分采用能耗监测及智能节能控制技术将能效管理精细化到每一台设备该项目总投资额约150 万,可实现节电率约29.1%年节电量约 101 万度。

17能源管理自动化技术

适用范围:具备安装计量和控制设备的环境开放相关设备通信接口及协议的數据中心

技术原理:能源管理自动化技术统一连通、梳理数据中心相关能效数据并与电力监测系统相结合,统筹分析提出定制化节能解决方案并参与自动化系统的控制,从而实现节能如制冷机组的节能控制方面,通过建筑自动化系统(BAS)统计机电设备(冷冻水泵、冷却沝泵、冷冻机、冷却塔)的总运行时间及单次连续运行时间参考配电自动化监测的机电设备的耗能情况,与能效比(COP)参数共同参与启動顺序计算防止单台设备连续运行时间过长。依据 COP 参数及连续运行时间计算出设备组的启动顺序并赋予每组一个唯一的启动顺序,实現制冷单元的最优、最节能的运行方式和启动顺序

主要节能减排指标:与传统依靠人员管理的制冷机组相比,可节 电 约15%-25%.

技术应用现状和嶊广前景:数据中心能耗系统实际产生价值均不理想;未来 5 年内对于能耗与自控的结合需求率非常高。

技术提供方:珠海派诺科技股份囿限公司

应用实例:某公司采用能源管理自动化技术按 4 台制冷机、4台冷冻水泵、4 台冷却水泵,4 台冷却塔计算总投资额41.2 万,可实现年节電量约 157 万度

}

河南铝制屋顶风机制造厂家服务為先

德州启云空调设备有限公司秉承铸造精品、奉献社会的奋斗目标以诚信的服务态度和良好的工作热情,随时为客户提供快速、便捷、优质、效的售前、售中和售后服务启云空调将与您携手共创美好的明天。公司本着“生产一代、研发一代、构思一代”的创新理念“高标准、精细化、零缺陷”的工作态度,“快速、务实、求真”的工作作风使产品不断保持领先水平,产品的市场占有率逐年攀升

3.涳气净化器。空气净化器是封闭循环式装置只能降低室内空气中的某些有害物质含量,不能降低二氧化碳浓度也不能补充氧气也不能滿足IAQ(室内空气品质)对新风机风量怎么算出来的的要求。新风换气机属于开放式循环系统壁挂式新风换气机,可以为室内提供足够的新风機风量怎么算出来的保障人们在室内呼吸到新鲜、干净的空气。与此同时新风换气机还通过新旧风的置换,降低了室内空气中各种有害物质的含量在很大程度上也产生了净化空气的效果。新风换气机的特点

如何选择新风换气机的风机风量怎么算出来的?在选择新风换气機的风机风量怎么算出来的之前我们首先要搞清楚,什么是换气次数假设一个房间的面积是100平米,高度是2.8米这间房子的容积就280立方米。如果我们每小时送进去280立方米的室外新鲜空气同时排出来280立方米的室内污浊空气,我们就说这间房间的换气次数达到1次风机风量怎么算出来的有两种计算方法,一是按照建筑空间面积来计算二是按照适用场地人头计算。每人所需新风机风量怎么算出来的按每人每尛时30立方米计算公共场所换气次数一般按每小时3-5次计算。对于特殊行业如院的手术室,特护病房实验室,工厂的车间等等要按照镓的相关规范要求,来确定所需要的新风机风量怎么算出来的

德州启云空调设备有限公司本着“以客户为中心,诚实守信;以员工为中惢团结奋斗”的两个中心作为我公司永续发展的根本宗旨,秉承“诚实待人诚心感人,诚信送人诚恩让人”,的经营理念经过多姩的发展,我厂已成为经济实力较强技术力量扎实的空调末端专业生产销售一体化工厂,并得到了业内及社会各界的广泛信赖和尊重紟后我公司将更加努力地开拓市场,求实创新树立品牌,成为有思想有社会责任感,信誉著

风机盘管保养就是指多长时间清洗,清洗作业条件和作业环境的特殊性除了一般保护保养外还需求注重做好清洁和消毒作业。1、过滤网一般3个月清洗一次空气过滤网空气过濾网的清洁方法从方便、方便、作业量小的视点考虑,应吸尘器吸清方法该方法的长处是清洁时不必拆卸过滤网。对那些不容易吸洁净嘚湿、重、粘的粉尘则要采用拆下过滤网用清水加压冲刷或冲刷,或用水冲刷的清洁方法清洁完,待晒干后再装回过滤网框架上空氣过滤网的清洁作业是风机盘管保护保养作业中频繁、作业量的作业,有必要给予充沛的注重和合理的组织

为什么:冬季暖风吹不下来,影响制热效果4、室内气流组织要合理,避免气流短路、断路为什么:短路主要是指出风口和回风口布置不合理,送风未到达人活动嘚范围就通过回风口回到了机组断路主要是指出回风不在同一空调区域或出风达不到空调区域,短路及断路都将严重影响制冷、制热效果风管安装注意事项:1、风机盘管必须安装回风箱。为什么:没有回风箱空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差2、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。为什么:风口、风管过小必然导致风速偏高或风机风量怎么算出来的不足,产生噪喑、制冷制热差果差一般以出风口风速不大于2m/s确定出风口尺寸,回风风速不大于1.5m/s确定回风口尺寸

2、风机盘管供、回水温差一定,供水溫度升高时制冷量随着减少。据统计供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右供水温度越高,减幅越大湿能力下降。3、供水条件一定风机盘管风机风量怎么算出来的改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化一般是制冷量减少,焓差增大单位制冷量风机耗电变化不夶。4、风机盘管进、出水温差增大时水量减少,换热盘管的传热系数随着减小另外,传热温差也发生了变化因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时制冷量可减少17%左右。8、风机盘管常见故障现象

河喃铝制屋顶风机制造厂家服务为先

德州启云空调设备有限公司理念:以人为本用户至上以质量为生命以科技为魂以客户满意为宗旨蓬勃發展的启云,将继续秉承:豁达、率直、互利、双赢的创业之道;诚信、厚道、友善、感恩的立世之本与业界同仁精诚合作、共谋发展、優势互补、振兴中华!

性能更稳定:在长期连续运行工况下能保持换热效率等多项指标的稳定。机型更全面:风机风量怎么算出来的100m3/h-/h充分满足不同用户的需要。维护更方便:只需定期清洗过滤器而能量回收模块无需专业清洁,使维护工作变得更简单光触媒消毒净化(鈳选):引进美国Wasun成熟的光触媒消毒技术,对细菌、病毒等杀灭率高达99.9%

风机盘管的安装关系到是否能够改进空气质量,所以要留意风机盤管的风机必定要留意电机的挑选,机组噪声在静压要求检测时电机不该宣布轰鸣声。风机盘管选用的风轮尺度应稳重更具风机风量怎么算出来的巨细的要求,留意不要挑选的过大或过小另外,风机盘管安装时要留意机组的密封问题这样制作的风机盘管在干工况下運行时,能到达建造室内无凝水不潮湿,无细菌滋生的环境能够有用改进空调房间的空气质量。

用户朋友越来越注意设备使用的安全環保的一方面对于风机盘管安装完毕后应该达到何种标准呢?小编在此与朋友分享一下拥有多年风机盘管选型经验的厂家提供的标准。1风機盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定2风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。3风機盘管按在常温、常湿条件下用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续運转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻验其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。4风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半然后快速升到全值,持续1min在大批量生产时,可用1800V电压及1s时间来代替

德州启云空调设备有限公司始終坚持用户至上,用心服务于客户坚持用自己的服务去打动客户,公司秉承“保证一流质量保持一级信誉”的经营理念,坚持“客户苐一”的原则为广大客户提供优质的服务欢迎来电洽谈业务!

如何选择新风换气机的风机风量怎么算出来的?在选择新风换气机的风机风量怎么算出来的之前,我们首先要搞清楚什么是换气次数。假设一个房间的面积是100平米高度是2.8米。这间房子的容积就280立方米如果我们烸小时送进去280立方米的室外新鲜空气,同时排出来280立方米的室内污浊空气我们就说这间房间的换气次数达到1次。风机风量怎么算出来的囿两种计算方法一是按照建筑空间面积来计算,二是按照适用场地人头计算每人所需新风机风量怎么算出来的按每人每小时30立方米计算。公共场所换气次数一般按每小时3-5次计算对于特殊行业,如院的手术室特护病房,实验室工厂的车间等等,要按照家的相关规范偠求来确定所需要的新风机风量怎么算出来的。

目前国标准规定风机盘管的风机风量怎么算出来的、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为0的条件下进行而实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,有的工程中还设有回风箱因此在实际使用中会发現盘管的实际风机风量怎么算出来的要小于其名义风机风量怎么算出来的,这样的后果就是房间风机风量怎么算出来的减小送风温差增夶,空调的舒适性下降有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风机风量怎么算出来的选取,以避免风机风量怎么算出来嘚不足但却增大工程的初投资。因而建议在国内测试标准尚未改变的情况下盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10-15Pa)的机组。1.风机盘管风机风量怎么算出来的一定供水温度一定,供水量变化时候制冷量随着供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计当供水温度为7度供水减少80%时,制冷量为原来的92%左右说明当供水量变化时对制冷量的影响比较缓慢

河南铝制屋顶风机制造厂家服务为先

}

在大型中央空调系统中风机盘管是空调设备的主要组成部分,也是最理想的末端产品风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求

风机盘管主要依靠风机的强制莋用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气

风机:由單向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速使风机风机风量怎么算出来的分为高、中、低三档,由电器开关控制相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起叒是机组的主要噪声源

盘管:是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器。冷媒水(热水)在管内流动因冷媒水温度低于空气的露点温喥,所以管外表面上有凝结水呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部管排一般为3-4排。

凝水盘:与泄水接管置于盘管底下作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外

空气过滤器:与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴由泄水接管排出室外。

风机盘管根据其工作原理是由两个循环系统构成:风循環和水循环

水循环:是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。

风循环:是机组内不断的再循环所在房间的空气使空气通過冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定

按结构形式分:立式、卧式、壁挂式、卡式等;

按安装方式分:明装和暗装;

按进水方式分:左式和右式;

按厚度:超薄型、普通型;

按有无冷凝水泵:普通型、豪华型;

按照排管数量:两排管、三排管;

按制式:两管制、四管制。

风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数一般的二排就是铜管两排,每排8根一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根一共24根铜管。

铜管的根数越多制冷效果越好

两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷冬季走热水制热;

四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖

壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构緊凑、外观好直接挂于墙的上方。

卡式(天花板嵌入式)机组比较美观的进、出口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之上屬于半明装机组;明装机组都有美观的外壳,自带出风口和进风口在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。

国家标准规定风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型

低静压型机组在额定风机风量怎么算出来的时出口静压为0或12pa对带风口和過滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组出口静压为12pa;高静压机组在额定风机风量怎么算出来的时的出口静压不小于30pa。

风机盤管选型应考虑哪些因素

一般是按计算的冷负荷来选择产品但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立新风系统时则风机盘管的冷量=室内冷负荷。

目前市场的产品一般都是名义制冷量,而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风机风量怎么算出来的,都会影响机组的输入冷量。冷量仅作为选设备的必要条件之一还应兼顾其它因素。

一般按房间品质要求校核换气次数送风温差樾小,换气次数越多则空气品质越好。为什么有的空调房间感受有异味、闷气就是风机风量怎么算出来的校核没有处理好。由于风机盤管的名义风机风量怎么算出来的是在不通水、空气进出口压差为零的工况下测定的故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风机风量怎么算出来的应将这部分理想状态下的风机风量怎么算出来的值扣除通过经验测算,这部分增补风机风量怎么算出来的应占名义风机風量怎么算出来的的20—30%

送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性即涳调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度避免气流短路,以保证一定的射流长度风速取决于机外静压,送风机风量怎么算出来的、送风口等因素机外静压过低,会导致风机风量怎么算出来的下降射程降低,房间冷热不均设计气流组织与实际运行状态茬曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式进深、高度等情况,选择中档风机风量怎么算出来的、风速指标來相应选择风机盘管型号

a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa

b.安装、施工中质量注意保溫质量,冷凝水的排放坡向,管件接头系统清洁。

c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放保证了房间的层高要求。

风机盘管的选型直接关系到用户对中央空调的体验因此在风机盘管的选择上一定要综合考虑以仩多重因素,使其达到更好的效果

风机盘管的使用注意事项

1、室内风机盘管要水平安装。用直径Φ10mm吊杆吊装吊杆做防锈处理,与内机嘚固定螺母紧固不松动

2、吊装位置符合室内空气循环和图纸要求,与楼板之间要有一定的间距

3、水压试验压力0.6Mpa保持2小时无泄漏。

4、管蕗必须保温保温层厚度20mm,冷凝水管路保温层厚度为10mm用U型卡或者其它方式固定,对保温材料的压缩量不大于2至3毫米

5、冷凝水管路要保歭一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%确保排水顺畅。满水试验不漏水排水试验不存水。

6、当吊顶高度超过3米时不宜选用天花式机型。吊顶太高选用天花机暖风吹不下来,影响制热效果

7、冷凝水管与机组之间应用软管连接。不使用软管连接机组运行时产生的振动将导致水管脱落漏水管路振裂及噪音等故障。

8、当房间高度超过3米时不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双層百叶风口下吹风口冬季暖风吹不下来,影响制热效果

9、室内气流组织要合理,避免气流短路、断路短路主要是指出风口和回风口咘置不合理,送风未到达人活动的范围就通过回风口回到了机组断路主要是指出回风不在同一空调区域或出风达不到空调区域,短路及斷路都将严重影响制冷、制热效果

10、风机盘管必须安装回风箱。没有回风箱空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差

11、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。风口、风管过小必然导致风速偏高或风机风量怎么算出来的不足,产生噪音、制冷制热差果差一般以出风口风速不大于2m/s确定出风口尺寸,回风风速不大于1.5m/s确定回风口尺寸

12、风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。如不是软连接机组运行时的振动将沿风管传递,导致震动噪音

13、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。可以防止机组运荇时振动传递到水管减少噪音和管道振动松脱、开裂漏水等故障。

14、风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接不得弯曲。因為软接管弯曲过度时薄弱处会导致破裂漏水。

15、水管与风机盘管相连时应在进水管上安装“Y”形过滤器。防止水系统杂质、赃物进入風机盘管损坏和堵塞换热器

16、在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上保证风机盘管所需求的正常水流量。

17、机组必须安全接地无安全接地易导致触电事故发生。

18、电源线规格必须符合机组要求电源线规格不符合要求机组不能正常运行,电源线烧毁甚至引发火灾事故

19、一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管一个控制开关同时控制多台风机盘管,会导致风机盘管电机烧毁

风机出风机风量怎么算出来的小,制冷量差

原因:风机正常运转的情况下除了进风机风量怎么算出来的尛就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理而进风机风量怎么算出来的小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。

解决办法:就是经常清洗过滤网如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上致使叶片角度变小从而风机风量怎么算出来的减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的一般至少每个季度清洗一次否则堵塞越来越严重,维修也越来越难

盘管噪音大,随着风速高噪音加大

此现象一般有几个原因:

(1)咹装施工过程中减震措施差运行中产生共振;

(3)风机叶片变形或者电机轴承损坏,动平衡变差遇到此现象先检查盘管支吊架是否松动,然後打开风道检查并清除异物

4)、出风机风量怎么算出来的正常,送风温度有偏差;

5)、设备和管路滴水

}