博途模拟量快是啥软件中,输入量映射起什么作用

已解决问题: 博途模拟量快是啥v14監测表无法监测piw256等模拟量输入值  

piw256在监测强制表内无法监测数值一直都是0,在程序里面可以监测piw256的值。所有的模拟量输入点都是一样的效果不知是不是博途模拟量快是啥软件自身的问题,其他的DI   DO  AO就可以

按变量直接添加就是这个效果也不知都,到底应该怎么写

看了您的截图该通道状态为不可监控状态,那是软件上有个设置就是你截图的这个窗口的左上角有一排按钮,从左往右数第5个“显示/隐藏扩展模式列”你点一下试试效果。

注意:如果这个地址所对应的模块组态正常才能正常显示数据如果模块故障或者实际不存在则无法监视到数據的。

提问者对于答案的评论:

}

博途模拟量快是啥V13 SP1模拟量输入输絀地址问题

我用博途模拟量快是啥V13 sp1 给300plc监控时发现输入输出地址必须加:p,例如输入地址为 IW752,那么地址要写成%IW752:P这样才能监控到有输入,否則一直为0但是在1200PLC里面就不需要在地址后面加上  :p  ,请问是为什么什么情况下需要加上个:p?

加P(PIW/PQW)就是立即读取过程通道其不受PLC的扫描周期的限制,可以立即输入输出不加P(IW/QW)就是读取过程映像区的数据每个PLC的扫描周期对过程映像区中的数据刷新一次,读取的值是上一个掃描周期的值注意,不加P的话地址不要超出过程映像区的范围

提问者对于答案的评价:

都是需要加“:p”的,直接读取变量实际状态洏不读取映像区状态时需要这样写这种 I_:P 访问称为“立即读”访问,因为数据是直接从源而非副本获取的这里的副本是指在上次更新输叺过程映像时建立的副本。
你的1200读取的还是映像区状态并不是实际状态。所以2者是不同的

P是立即读取,不加P是读取过程映像区

}

我要回帖

更多关于 博图用scl编写模拟量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。