是国内专业生产制造消防智能控制器的著名企业。该公司联合国内著名院校共同研制开发的第四代JS01防火卷帘门控制器现已隆重上市,该产品一经面市即在市场上刮起一股旋风,并形成强大的冲击波。第四代JS01防火卷帘控制器采用美国微芯公司最新技术;独有的自动换相功能(三相进线随意接,免除调整三相进线相序的烦恼),提高施工效率。第四代JS01防火卷帘门控制器设计小巧,超轻、超薄,整机厚度仅为60MM,体积和重量是传统产品60%;内部结构紧凑、简洁,安装调试简单方便。更为可贵的是第四代JS01防火卷帘控制器在不降低品质和减少功能的条件下,大幅度降低生产成本,在市场上形成强大的竞争力。第四代JS301防火卷帘控制器在国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心一次性通过全部项目的检测要求,并获得专家的高度评价和肯定。
/v_show/id_XMzE3ODQ1MzQw.html
专业生产防火卷帘控制箱,一流的服务。质优价廉。欢迎洽谈订购! QQ: &
期待与你们合作!(诚交商友,共同进步!)
另诚招各地代理商,有意者请与我们联系!欢迎你的加盟,共创美好明天!(谢谢大家的支持!)另有卷帘门上的配件:包括卷帘门烟温感,手动按钮,防火电机等!&
在这里顺便给大家讲一下防火卷帘控制箱的检修方法:
⑴基本功能:
①手动控制卷帘门上行、下行、停止功能
②接收烟温感信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能
③接收消防中心信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能
④火警状态:卷帘门运行到底时按任意键皆为上升至中位延时后二次降到底
⑤门位指示输出(上限、中位、下限)
⑵辅助功能:
①电源、相序运行错误状态,灯光闪动指示功能
②火警声光报警功能
⑶保护功能:
①电源进线相序自动检测和相序改变后自动保护功能
②过载自动保护功能
③缺相自动保护功能
2、性能参数
⑴一次下滑时间可调范围0~600s,中间停留时间可调范围0~600s
⑵报警音量可达100dB
⑶所有输出点容量:AC220V/5A、DC30V/5A
⑷电源进线缺相或相序错误系统8s内保护
⑸系统功耗&15W,高节能
⑹接消防中心信号是有源信号,反馈消防中心信号是无源信号
⑺外接正常指示灯为6.3V、1W
⑴限位开关未调整前在无人监控状态下,电控箱不可处于通电状态
⑵电控箱正式投入运行后,每月应进行两次运行检查
⑶按键指令门不动作:先检查三相电源是否缺相,三相电源进线的相序是否接错,停止键是否接在常开触点上。
⑷外接正常指示灯应安装在显眼处,以便检查。
可能的故障原因&
故障排除方法
接通电源8秒后正常灯闪动&
1、相位有误
2、线路断相,或保险丝断&
1、将三相电的任意两条相线对调
2、接通断相的相线、更换保险丝
接通电源所有功能
皆不能动作&
1、按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关未按要求接成常开触点方式
2、上限位和下限位开关未按要求接成常闭触点方式&
1、按要求将按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关接成常开触点方式
2、按要求将上限位和下限位开关接成常闭触点方式
基本操作正常,在把编程开关SW1(SW2)拨至“OFF”状态时,门自动下行。(正常时门应自动上行至上限位)&
1、上限位和下限位控制线接反
2、电机线接反&
1、将上限位和下限位控制线对调
2、将电机线的任意两条线对调
接上烟感器或温感器时门马上动作&
烟感器或温感器的正负极接反或正负极短路&
将烟感器或温感器的正负极正确连接且其正负极不能短路
当烟感器或温感器达到预定浓度或温度时门不动作&
烟感器或温感器内的输出线接错&
按要求连接好烟感器或温感器的输出线,或更换新的烟感器或温感器
?安装前先检查电控箱外壳、器件在运输时是否造成损坏、松脱,确认一
切正常后方可安装;
?先关掉总电源开关,再行施工,以确保安全;
?安装时应保证电控箱倾斜度不超过5%,固定平衡可靠;
?为了安全起见,请按规定接好地线!!!
?先参考接线端子接线图,了解每个端子的作用及接线要求,再正确接线;
?确认接线无误后,用500V兆欧表或摇表测试绝缘电阻;要求电源接线
端子电机接线端子对机壳及相互间绝缘电阻值不小于300MΩ;若绝缘
电阻符合规定方可进行通电调试工作。
?接通电源查看“正常”指示灯是否亮,若不亮(控制回路没电)应调换电
源进线中任意两相;
?手动控制卷帘门上行、下行、停止及行程开关的调整;
在无火警的情况下,按“上”按钮,卷帘门应下行;按“停”按钮,卷帘门应停止运行。试运行时,有可能上、下不符,此时只需任意调换两根起闭机的三相接线即可。随后试同运行方向相对应的限位是否起作用(用手直接触动微动开关),不起作用时应调换限位接线;接着调整好行程开关位置,使防火卷帘门开闭到位。
&●注意事项
?为安全起见,控制器必须接好地线!
?限位开关没有调整以前在无人监控状态下,电控箱不可处于通电状态;
?电控箱正式投入运行后,每月应进行一次运行检查;
?按键指令门不动作,先检查三相电源是否缺相,三相电源进线的相序是
否接错,停止键是否接在常开触点上;
?用户在安装、使用本控制箱时,若遇到不能自行解决的故障或问题,请
与厂家或经销商联系,请勿随意拆修,否则不属本公司保修范围之列。
地址:湖北襄樊育红路(新工业园区)45号(联系人:肖雷)
技术服务热线: 扣扣:
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论山东烟台防火卷帘门控制箱,消防卷闸门控制器,手动按钮面板锁盒,防火电机介绍
& & & & & & & & & & & 新型FJK-SD-JS01型防火卷帘控制器简介
& & & & & & & & & & & & & 捷信科技有限公司(肖雷)
& & & & & & & & & & & & & 来源:湖北捷信防火设备有限公司&
专业生产QQ诚招各地代理和经销商!(现诚招山东德州地区防火卷帘控制器,消防卷帘控制箱总代理有意都请与我们联系!) & & &
基本操作正常,在把编程开关SW1(SW2)拨至&OFF&状态时,门自动下行。端子电机接线端子对机壳及相互间绝缘电阻值不小于300M&O;若绝缘
电阻符合规定方可进行通电调试工作。
?接通电源查看&正常&指示灯是否亮,若不亮(控制回路没电)应调换电
源进线中任意两相;
?手动控制卷帘门上行、下行、停止及行程开关的调整;
在无火警的情况下,按&上&按钮,卷帘门应下行;按&停&按钮,卷帘门应停止运行。抢沙发,第一个发表评论广东佛山防火卷闸门控制箱,控制器介绍
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 新型FJK-SD-JS01型防火卷帘控制器简介
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 捷信科技有限公司(肖雷)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 来源:湖北捷信防火设备有限公司
专业生产防火卷帘控制器QQ诚招各地代理和经销商!(现诚招广东佛山地区防火卷帘控制器,消防卷帘控制箱总代理有意都请与我们联系!)&&&&&& 捷信防火设备有限公司是国内专业生产制造消防智能控制器的著名企业。欢迎洽谈订购! QQ:&
期待与你们合作!(诚交商友,共同进步!)
另诚招各地代理商,有意者请与我们联系!欢迎你的加盟,共创美好明天!(谢谢大家的支持!)另有卷帘门上的配件:包括卷帘门烟温感,手动按钮,防火电机等!
接通电源8秒后正常灯闪动
1、相位有误
2、线路断相,或保险丝断
1、将三相电的任意两条相线对调
2、接通断相的相线、更换保险丝
接通电源所有功能
皆不能动作
1、按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关未按要求接成常开触点方式
2、上限位和下限位开关未按要求接成常闭触点方式
1、按要求将按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关接成常开触点方式
2、按要求将上限位和下限位开关接成常闭触点方式
基本操作正常,在把编程开关SW1(SW2)拨至&OFF&状态时,门自动下行。(正常时门应自动上行至上限位)
1、上限位和下限位控制线接反
2、电机线接反
1、将上限位和下限位控制线对调
2、将电机线的任意两条线对调
接上烟感器或温感器时门马上动作
烟感器或温感器的正负极接反或正负极短路
将烟感器或温感器的正负极正确连接且其正负极不能短路
当烟感器或温感器达到预定浓度或温度时门不动作
烟感器或温感器内的输出线接错
抢沙发,第一个发表评论精彩文章推荐山西大同防火卷帘门控制箱,控制器,消防手动按钮开关锁盒,卷闸门限位器介绍
& & & & & & & & & & & &新型FJK-SD-JS01型防火卷帘控制器简介
& & & & & & & & & & & & & 捷信科技有限公司(肖雷)
& & & & & & & & & & & & & 来源:湖北捷信防火设备有限公司&
专业生产防火卷帘控制器QQ诚招各地代理和经销商!(现诚招山西大同地区防火卷帘控制器,消防卷帘控制箱总代理有意都请与我们联系!) & & &
&捷信防火设备有限公司是国内专业生产制造消防智能控制器的著名企业。