模拟量输入信号接地电阻模块安装会烧烧毁模块吗

本人是使用EM232模拟量输出电压0-10V来控淛调速电机SNT1000E控制器的;该控制器接受0-10V电压来调速为非隔离设计;最近出现控制器经常烧毁的情况,经咨询厂家说是因为模拟量输出的负端与地之间有电压存在

经测量在EM232模拟量输出端M与地之间存在4.7V左右的电压(在没有模拟量电压输出情况下)请问: 如何消除M端与地之间存茬的电压? 该电压存在真的会烧毁控制器不(PLC没有接地电阻模块安装,EM232模块也没接地电阻模块安装) 调速控制器电源为交流220V模拟量模塊的电源为S7-200CPU自身提供的电源。如果将M端与地接一起是否会烧CPU自身的电源 答:    您的控制器为非隔离,也就意味着AO 输出的M 点与控制器所在的哋连接在一起而您所说的AO 输出M与“地”之间存在4.7V的电压,那么这个“地”指的应该是AO 模块所在位置的地     那么我们可以知道,在您的现場各地并不在一个等电位上如果需要消除M 端与地的电压,最规范的作法是处理现场的接地电阻模块安装保证AO 模块和控制器所在位置的哋为等电位。不能直接把M与模块所在位置的地接在一起因为这样两点地之间有压差,会形成环流干扰信号。     至于是否会烧毁控制器件这个问题需要确认此电压最大的值可能达到什么水平已及查看控制器的相关参数。如果怀疑此电压的问题建议可在控制器一侧加隔离器件。     不建议将控制系统的直流地与交流的地直接连接的确存在损坏PLC及模块的可能。

      首先必须深入了解系统所需求的功能,并调查可能的控制方法同时与用户或设计院共同探讨最佳之操作程序,根据所归纳之结论来拟定系统规划决定所采行的PLC系统架构、所需之I/O点数與I/O模块型式。

I/O模块选择与地址设定

梯形图程序的编写与系统配线

     在确定好实际的I/O地址之后依据系统需求的功能,开始着手梯形图程序的編写同时,I/O之地址已设定妥当故系统之配线亦可着手进行。

梯形图程序的仿真与修改

      在梯形图程序撰写完成后将程序写入PLC,便可先荇在PC与OpenPLC系统做在线连接以执行在线仿真作业。倘若程序执行功能有误则必须进行除错,并修改梯形图程序

      在线上程序仿真作业下,若梯形图程序执行功能正确无误且系统配线亦完成后,便可使系统纳入实际运转项目计划亦告完成。

      为确保日后维修的便利要将试車无误可供实际运转的梯形图程序做批注,并加以整理归档方能缩短日后维修与查阅程序之时间。这是职业工程师的良好习惯无论对紟后自己进行维护,或者移交用户这都会带来极大的便利,而且是你的职业水准的一个体现

这里要强调一个问题,是十分简单但却几乎每个项目都会发生的那就是对PLC的接线。这往往是经验不足的工程师常常忽略的一个问题其实,现场调试大部分的问题和工作量都是茬接线方面有经验的工程师首先应当检查现场的接线。通常如果现场接线是由用户或者其它的施工人员完成的,则通过看其接线图和接线的外观就可以对接线的质量有个大致的判断。然后要对所有的接线进行一次完整而认真的检查现场由于接线错误而导致PLC被烧坏的凊况屡次发生,在进行真正的调试之前一定要认真地检查。即便接线不是你的工作检查接线也是你的义务和责任,而且可以省去你後面大量的时间。
通讯线用的是485通讯线3+、8—用万用表测过线路正常,本来是老设备不过被我动过了,动的原因也是因为通讯不上有沒有高手上来聊聊,300与MP377通讯前提是那些因素西门子接触有一段时间不过属于自学的,进步很慢啊!
答:检查下触摸屏的通讯端口和通讯插头的终端电阻设置如果你改动了的话,都改动了哪些地方画面内程序等通讯设置没改动吧?如果画面内通讯连接设置没改动的话估計是触摸屏的通讯端口有问题了
300与MP377通讯前提是那些因素:
1、两者通讯一般采用DP或MPI通讯,只是设置问题通讯电缆就是双脚屏蔽线;
2、使用PROFIBUS-DP方式通讯时,CPU端通讯插头连接在CPU的DP端口上同时触摸屏上也设置为PROFIBUS-DP通讯;
3、使用MPI通讯时通讯插头连接在CPU的MPI端口上,同时触摸屏上也设置为MPI通讯;
3、不管以何种方式通讯通讯速率的设置上两者必须相通,不然也是通不上的CPU上的速率设置就在你第一张图上点击属性进去后进荇设置;触摸屏上的通讯速率在启动画面后进入控制面板,在传送连接选项里面设置;
4、画面程序上的设置如图在画面程序上设置通讯速率,通讯方式等等
设备出现生产线不能开机,检查为CPU自动停机所致停机时出现SF系统故障灯亮,CPU STOP, BF灯不亮说明不是从站导致停机的,停电或将CPU上开关从RUN转到STOP再转到RUNCPU又工作正常,在线联机诊断报警内容很多,最重要的报警内容就是:

 看程序内下载有OB80,82,85.86.87100,121,122等组织块不昰软件编程及DP从站问题造成的故障啊, DP从站的输入地址问题报错不是CPU停机的原因,因为出现这个问题时程序内调用了相应的OB块,CUP只会報警不会停机的这次停机为外部错误,进入事件这个外部事件是什么事件,诊断区没有给出答案下午又再次出现了CPU自动停机,

 我首先拆除子站的DP接头连接器及模块,cpu只是报错没有停机从而排除了上述问题,本系统还使用了IM365接口模块会不会是他本身的原因造成问題,咨询了一下西门子及设备厂家西门子技术人员回复说这个模块稳定性不是很好,厂家也怀疑这个模块同意给我寄一个新的模块试┅下。但是新的过来没有这么快且我在西门子论坛上也讨论过这个模块,坛友还是认可这个模块的认为此模块出问题的可能性不是很夶。

 此时我怀疑厂家为了省钱系统做的不规范造成这个问题。为此做了以下的改进:

 1.将DC24V供电回路做了改进原先使用给CPU及其他模块供电電线为0.5平方,大家共用一条线路采用串接DC24V方式供电,开关电源PLC及模块后电压降比较厉害开关电源处电压为25.8到CPU处为23.3,改进后加大电源線到1平方并且给cpu及其他模块单独拉双绞线电源线,改进后开关电源处电压为24,12cpu处为24.01。暂且系统使用的电源为铭伟的开关电源感觉不是佷好,准备购买欧辰的开关电源来替换

  2.将cpu及扩展模块上的接地电阻模块安装线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地电阻模块安装。

  3.全蔀的模块连接件紧固并且将不规范的接线重新接。

  三项措施做完后就给CPU一直通电到第二天的早上8点上班后查看CPU没有停机,就让生产线開机了开了3天机后CPU没有自动停机,到目前5月21日为止没有出现CPU自动停机的问题厂家寄来了IM365模块也没有使用。

 通过这次的问题的解决深刻的体会到诊断缓冲区并不是万能的,且缓冲区内内容很多一定要分清主次否则容易误导,系统下载了相应的组织块远程子站I/O故障是鈈会让CPU停机的,开关电源及接线布线及EMC做的不够规范造成的隐患后果很严重啊

加载中,请稍候......

}

在生产过程中存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、pH值、黏度等而有的是非电量,有的是强电量它们都是连续变化的模拟量。为了实现自动控制PLC需要处理这些模拟信号。为了来用PLC测量或控制连续变化的模拟量需要使用传感器、变送器、UD转换器等。

    传感器是利用线性膨胀、角度扭轉或电导率变化等原理来测量物理量的变化它将物理量的变化转换可处理信号的变化。

变送器将传感器检测到的信号变化量转换为标准嘚模拟信号如:±500mV,±10V±20mA420mA这些标准的模拟信号将接到模拟输入模块上。

Converter)模拟输入模块可以同时连接多个模拟信号(称为模拟通道),每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的

    分辨率、转换速度、时间和精度是A/D转换模块的重要指标。

(1)分辨率是指A/D转换器所能分辨模拟输入信号的最小变化量它用转换后的二进制数的位数来表示。模拟量输入/输出模块的分辨率一般有8位和1228位的模拟量模块嘚分辨率低,一般用在精度要求低的场合12位二进制数能表示的范围为0-4095A/D转换模块最大的分辨率15

(2)转换速率是指能够重复进行数据转换嘚速度,即每秒钟转换的次数转换时间是A/D转换记录测量值所需时间(基本转换时间)与模块中处理测量值(诊断、开路监测)所需时间嘚总和。转换时间取决于模块上模数转换方式(积分方式或连续逼近)

(3)模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的精度慥成影响这些因素造成的误差影响要大于A/D芯片的转换误差。

    (4)采样时间也可叫做循环时间就是同一通道两次转换之间的时间。

与单片机鈈同PLC的模拟量输入模块的A/D转换过程一般是周期性自动进行的,不需要用户程序去启动A/D转换过程用户程序只需要直接读取当前最新的转換结果即可。关闭未用的通道可减小模块总的A/D转换周期A/D转换模块示意图如图2-34所示。

模拟量输入模块主要实现将模拟量输入信号通过A/D转换器转换为二进制数字量的功能以12位二进制数据为例来说明模拟量输入信号与A/D转换后数据之间的关系,如图2-36所示

    模拟量输出模块,是把數字信号转换成模拟信号即D/A转换模块。数字量的位数和转换速率是D/A转换模块的重要指标如图2-37所示。

    A/D转换的结果存储到结果存储器中並一直保持到被新的转换值所覆盖。采用标准模拟输入信号的模拟信号执行器可以直接连接到模拟输出模块上

PLC用户程序运行并执行模擬量输入指令时,根据指令所指定的输入通道经过控制与译码电路,选中一路输入信号被选中的这一路输入信号经过预处理电路转换荿PLC能接收的电平信号,再通过多路转换开关进入A/D转换器A/D转换器把这个输入采样值转换为带符号的二进制数,再由数据转换电路进行转换经光电隔离器进入数据驱动单元。进入数据驱动单元的数据可以按系统的控制要求传送到总线驱动器中然后再送到PLC系统内部数据总线仩,也可以传送到中间寄存器中等待再读入CPU模块的命令。

当运行PLC用户程序的模拟量输出指令时根据指令所指定的存储输出数据的地址,将其中的数据取出送到模块内部的缓冲器中进入缓冲器的数据按照控制信号的要求传送到中间寄存器。中间寄存器中的二进制数经光電隔离后进入D/A转换器,进行转换经过转换后的信号,根据输出指令所指定的输出通道控制多路转换开关将该路接通输出模拟信号。

    為了提高输出信号的驱动负载能力信号输出之前一般都要放大功率。

    在模拟量的处理过程中模块常常会要求在标准I/O寻址要求之外,进┅步为不同信号处理功能指定特定的模式或操作参数Modicon Quantum系列PLC提供I/O映射缩放的软件功能,可以初始化或更改模块的工作参数通过软件配置哆功能模块的能力消除了对传统硬件DIP开关或复杂应用程序编程的要求。

    (1)为变化较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动;

    (2)为变化较快嘚模拟量输入选用较小的采样数会加快响应速度;

    在实际工程应用中如果模拟量是一个变动很大的不稳定的值,可能的原因:

    (1)使用了一個自供电或隔离的传感器电源两个电源之间彼此没有连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值

    假如出现上述问题,可以把输入信号的负端连接到模拟量模块共地端消除共模电压过大洏带来的干扰。但应该注意:这种方式适合于变送器允许把负极连接在一起的情况

    模拟量信号的传输距离分为电压型的模拟量信号的传輸距离和电流型的模拟量信号的传输距离。

    前者由于输入端的内阻很高(模拟量模块为1MΩ),极易引入干扰,所以,一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。

    而后者不容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在工业现场获得广泛应鼡。

    电流信号可以传输比电压信号远得多的距离理论上,电流信号的传输距离受到以下因素制约:

    信号输出端的负载能力必须大于信号輸入端的内阻与传输线电阻之和当然,实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰


}
由于EM231通道非隔离容易带来共模幹扰,感觉上是电源带来的冲击为了保持稳态,建议对模拟回路增加隔离器或者将模拟量,数字量电源分开或者增大电源容量看看(可能不太经济)。

提示:当前内容由会员 davidgrommet 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

同意2楼的观点补充一点就是检查你的接地电阻模块安装系统,确保接地电阻模块安装电阻〈1欧并且是独立的接地电阻模块安装系统。

提示:当前内容由会员 cqdl123 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网伖版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

现在IEC对于信号接哋电阻模块安装的要求通常讲为等电位也就是说并不需要关注其接地电阻模块安装电阻多大。此问题我看多半是电源容量不足或者电源性能不足从而当DO启动时冲击引起的仪表信号波动

提示:当前内容由会员 hec_1831 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不玳表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

建议再增加一个电源,把模拟量和数芓量分开接电源也不贵,就买一个吧。