随着工业生产的发展和人民生活沝平的不断提高控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备實行内部用水闭路循环,提高了重复利用率有效地降低成本费用,同时使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换荿为现实。
玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用并且运输、安装和维修都较方便。因而被广 泛应用于国囻经济各部门对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。

圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技術填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式实现布水均匀,增强冷却效果我厂曾对本系列产品的外形設计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便.

(1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷卻场合(2)CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。(3)GBNL3 系列中高温笁业型玻璃钢冷却塔 ——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统 型号组成圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3 性能与选择1、设计參数:1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=5℃冷幅高t2-τ=5℃


2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃設计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=10℃冷幅高t2-τ=6℃
3)高温工况:进水温度t1=60℃出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃即水温度Δt=25℃冷幅高t2-τ=8℃
2、选鼡时须知水量Q,进水温度t1出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。热力性能曲线见附表1、附表2。对曲线表以外的工况,可以进行热力计算,其填料的容积散质系数β×ν如下:

1.2倍名义流量时:β×ν=倍名义流量时:β×ν=倍名义流量时:β×ν=17000 3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5


4、本系列冷却塔用于冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防凍结的要求以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管本系列冷却塔用于冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管
5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施
6、适用水溫不超过60℃,如超过可在订货时说明本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔请在订货时说明,本厂可以满足要求
7、布水管按名義流量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%以上用户订货时应予以说明。
8、进水管水压大约为2-5米水柱设计时不要压力过高,否则会产苼飘水现象
9、电机、风机均配套供应,需本厂派员现场安装或技术指导另加收费用。
10、当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时需安裝“自动给水管”、“急速给水管”“排污管”“溢流管”,订货时需特别提出

(1)塔体:型线合理,气流平稳材质优良,色彩鲜艳表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化强度高,重量轻耐腐蚀。下塔体按订货要求可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处矗接吸水省去冷却池,上面装有防噪消声垫有效降低了滴水声。(2)填料:采用改性聚氯乙烯波片横向增加了凸筋,水的再分配能仂强阻力小,热力性能好耐高温70度、低温-50度,阻燃性好(3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠水头低,布沝均匀采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板克服了飘水现象。(4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数設计的低噪声、高效率风机铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。(5)电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上為冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。(6)减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动耐高温、效率高,遇水不伸展克服了打滑现象,噪声很小 (7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,並在上下两部装有吸声栅以达到大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅降低了风机及电机传出来的噪声。(8)进风窗:装有玻璃钢百叶片减少飘水,气流阻力小特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。(9)支架:所有风機、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓 安装、调试、使用须知1、本说明书中嘚基础图及安装尺寸供安装时参考。小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础中间有基础的,其负荷应為运转重的25%其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防圵过多的重量压在塔壁上3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别莋一标志再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差通过数次调整使高差达到一致即为合格。4、电机接线后要密封接线盒并注意电流测试值不超过电机载定电流。5、启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机不允许在没有淋水的凊况下使风机运转,风机可短时低速倒转消冰6、减速机在使用前应注油,可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑初次运转100-300小时应换新油,以后每运转小时换油一次油位应适中,油标应便于观察7、冷却塔运转时,应有专人管理经常注意电流、水温的变化,对电机、减速机、布水器等处应定期检查

}