漏电保护器的零线不用是不也可能跳闸
漏电保护器的零线不用是不也可能跳闸
他的接线是三相火线有 一项接在N端,这样的接法是不是会引起经常跳闸,而有一L端却空着我在进行设备检修是发现设备以前的 总开关是一个三相四线的漏保
而采取的应急措施,有重大的安全隐患。或者是用3L+N的漏保来代替3L的漏保,但是危险,应该是下面的电路中有漏电导致漏保跳闸!漏保是应该严格按照正规的接法连接,如果没有零线也可以临时代用,否则不起保护作用你说的这种接法属跨越接法这是非常危险的违规行为
是更加不会经常跳闸。严重的违反安全行为,应该是其设备有问题经常跳闸才会用此方法来跨过故障的.
不会跳闸,很危险,三相四线的漏保,零线不断开
没明白你说的意思,我只知道有的保安器将零线解除不会跳闸,有的保安器将A相解除也不会跳闸,没听说把相线接在N端上的。
过流、短路可以跳闸但漏电不能跳闸
漏电保护器的零线不用是不也可能跳闸 ……
这是非常危险的违规行为,有重大的安全隐患! 漏保是应该严格按照正规的接法连接,否则不起保护作用 你说...零线漏电,不用漏电保护器可以吗? ……
你所说的情况可能并不是零线漏电所导致的。漏电保护器跳闸有很多原因。 你的情况是不是在用某个用电器;如...家庭用漏电保护器只接火线,不接零线会跳闸吗? ……
不管家用还是商用漏电开关工作原理都是一样的,开关下端的线不能和本漏电开关下端以外的线路组成回路,附则...漏电保护器跳闸将零线和火线交换一下就没事了 ……
基本上可以判断,这是L线漏电,但是漏电电流不大,可能超过30mA不多。 如果L和N对调,L漏电就变成...漏电保护器不接零线为什么跳闸 ……
可能是你用的漏电保护器是带有热过载保护功能的,实际跳闸是因为水泵的工作电流大于漏电保护器的额定电流漏电保护器为什么不跳闸? ……
首先说明下,零线和火线搭在一起,漏电保护器是不跳的。漏电保护器工作原理是火线和零线电流不平衡时候才切...零线带电、接地、漏电保护器跳闸。这其中都是什么关系,有点急!! ……
零线带电的原因很多,从你的问题来看,负载不平衡造成的零点漂移可能性比较大,就是在你的三相电下面,分给...地线和零线混接漏电保护器为什么会跳闸 ……
接地线和零线虽然都不带电,但他们是的作用是完全不同的。 零线是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器...漏电保护器输出端零线与地线相通,为什么不跳闸 ……
其实你误解了这个相通其实在这个开关之前就是通的,也就是从总电源端开始零线(N线)和地线就是连通的,但...零线漏电,不用漏电保护器可以吗? ……
家里的零线漏电了,导致经常跳闸,查不出是哪里的线出问题,又不想把线全部换掉。现在的做法是,不用漏电保...
你可能感兴趣的内容?三相电相线电流不稳定,会不会跳闸_百度知道
三相电相线电流不稳定,会不会跳闸
使用空开为600A,高出其他两项的一倍。A相最高达500A。A相电压突然升高在电器正常使用的情况下.会跳闸吗
主要看空开的额定电流或定值电流和秒的定值(时间定值)而定.使用空开为600A,能否跳闸相最高达500A
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
不会跳闸。600A的空载必须有至少其中一相电流超过600A才会跳闸。
输入相线间,负载不平衡,造成电压不一致,也就是1相电压偏低,电压低了,一般来说,相同负载,其输出功率也下降了,所以相比其它线,不跳闸
380伏变成760伏?吓人呀!
您可能关注的推广回答者:
相线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁跳闸问题求助,我用3*30(100)A三相表接100A漏电断路器,为什么老是跳闸?在线等待,谢谢大侠!负载接空压机18KW的,现在不接漏保,直接接出表线将就用咯,有解决办法吗?要换150A的漏保吗?_百度作业帮
跳闸问题求助,我用3*30(100)A三相表接100A漏电断路器,为什么老是跳闸?在线等待,谢谢大侠!负载接空压机18KW的,现在不接漏保,直接接出表线将就用咯,有解决办法吗?要换150A的漏保吗?
求助,我用3*30(100)A三相表接100A漏电断路器,为什么老是跳闸?在线等待,谢谢大侠!负载接空压机18KW的,现在不接漏保,直接接出表线将就用咯,有解决办法吗?要换150A的漏保吗?
后面有负载吗?不应该啊相线、中心线都经电表吗?
是不是将零线没有经过漏电断路器啊?直接接在了负载上面了?线路应该是从三相电度表进入之后,出三相电至漏电断路器的进线(包括进线零线),然后负载接在漏电断路器的出线端就OK啦!
你应该选三相四线的表,可以跟断路器配合。你可以借别人的表试试,如果不行的话,要么是断路器本身有问题,要么是负载有问题。
晕 你的表应该在漏保的上面啊
下面接什么 你要说情啊
100A漏电断路器有问题或接错线直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关会不会跳闸的问题?_百度知道
直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关会不会跳闸的问题?
2,所以不予考虑), k则是静电力常量.假设电缆流过的负荷三相平衡,那么三根相线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的,那么三根相线和一根N线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的,S为电容极板的正对面积,可能不会相等,但正常情况下pe截面不存在电流,存在漏电电流。而三根相线所流过电流矢量和为零,ε是一个常数;4πkd ,那么N线上没有电流:直埋电缆对地有电容。可是我仔细想了一下心里有如下疑问。那么三根相线和一根N线上所流过电流矢量和为零最近偶然听人说,那么N线上有电流,d为电容极板的距离。我们知道电容C=εS&#47.假设电缆流过的负荷三相平衡。所以我觉得埋地电缆对地有电容所产生的漏电电流不会使漏保开关跳闸。1。埋地电缆里面的每根铜导线对地电容应该是相等的(pe截面小一些,漏保开关容易跳闸的问题.
我有更好的答案
按默认排序
不是说漏电电流大小的原因,我是觉得漏电电流的矢量和应该为0,所以就算漏电电流再大开关都不会跳。
漏电是有的,但是很小。参见《配电手册》P637,表11-43
一般应该不会吧,,那玩意又不进开关。。。
其他类似问题
您可能关注的推广
漏电电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁220V的变压器可不可以直接用380V|电子学堂 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
有一个AC220V的变压器,输出AC12V1A,可不可以直接接在AC380V用?!只是输出电压增大还是说会影响其他方面?!变成AC21V0.6A?漆包线的耐压值一般都是700V~1000V的吧?设备是可以在AC9V~AC50V上使用的,如果只是增大电压应该不会有什么问题吧?功耗变化应该不大,因为是电子设备,大概10W左右的功耗。懂了,谢谢大家,我还是去淘宝买个AC380V的开关电源吧!设备是直流电和交流电通用的~
赞助商链接
当然不能用,输入电压过高会烧了变压器。我单位就发生过此类事故,单位用电是三相四线,电工将忘记接零线,电压变成380V,烧了很多电脑、音响
可以试试看,但是要注意。变压器初级的电流会变大,如果功率控制不好初级线圈发热严重,高温下是有短路危险的。
串联合适的电容后应该可以接380V,但是千万不能直接通380V
肯定要烧初级线圈,初级线圈都是根据额定电压乘以多少匝来绕制的(有个计算公式,我忘了)。
不出1分钟,立马回烧毁,有类似的乱搞
:当然不能用,输入电压过高会烧了变压器。我单位就发生过此类事故,单位用电是三相四线,电工将忘记接零线,电压变成380V,烧了很多电脑、音响 ( 09:42) 问一下 这个有法避免吗?&& 比如防雷的插座 或者漏保?
lz这样玩必定烧掉
初级电感量不够,长时间通电会因电流过大产生高温而烧毁。几十秒内短时间通电不会烧,但温升很高;同时输出电压也按比例升高。之前有一次把110V-9V的误接到220V上,结果一看输出电压成了18V的,并且变压器很快就烫手了。还好里面带了个温度保险丝,没出大事
不可以,会烧,如果有两个一样的变压器,可以考虑初级串联,次级并联用,注意相位
绝对不能用,烧了变压器
过压保护器。或250V的浪涌保护器
要看变压器设计时放的余量了电压超过额定电压,导致铁芯的磁通过饱和,发热就会过大
不能直接用,发热太严重。除非是瞬间使用,比如点焊机
:要看变压器设计时放的余量了电压超过额定电压,导致铁芯的磁通过饱和,发热就会过大 ( 11:30) 就是说不单单要考虑漆包线的耐压值,还要考虑匝数对吧?电压不同匝数也不同这样?
:初级电感量不够,长时间通电会因电流过大产生高温而烧毁。几十秒内短时间通电不会烧,但温升很高;同时输出电压也按比例升高。之前有一次把110V-9V的误接到220V上,结果一看输出电压成了18V的,并且变压器很快就烫手了。还好里面带了个温度保险丝,没出大事[表情]  ( 10:45) 就是比如220V饶了“220圈”,380V的要绕“380圈&对吧?不然电感过小交流电电流过大?
:就是比如220V饶了“220圈”,380V的要绕“380圈&对吧?不然电感过小交流电电流过大? ( 11:59) 对,普通电源变压器 匝数比=电压比每伏匝数通常都是按公式设计好的,超压使用必须增加初级圈数,相反如果220V变压器用在110V电路中,只要不在意输出电压低和功率小等损耗,对变压器本身不会有损害
:过压保护器。或250V的浪涌保护器 ( 11:09) &&&&有一个APC的P6U-CNX691插座 请问是不属于250V防雷的啊?
110接220 砰一声后面死了一片。。。。。
不太清楚,我说的是和空开外形一样的防雷浪涌保护器。火线对地380V,零线对地250V动作。不知道符合你要求不
你当地买吧,TB上的不咋可靠。。
接上380v一会就冒烟了
380v电力供应难道不是3相4线??任意2根相线直接是380V,单一相线和零线都是220V啊, 你用一个相线一个零线不就好了,难道真把两根相线接上??
楼主是说接到380v上,与相零无关了
我有个380V的变压器 能用能之间用在220V上面 想做个点焊机
:不能直接用,发热太严重。除非是瞬间使用,比如点焊机( 11:54)嬀/color]我有个380V的变压器 能用能之间用在220V上面 想做个点焊机
功率足够才行,还得改制
:我有个380V的变压器 能用能之间用在220V上面 想做个点焊机( 14:48)嬀/color]把380v线圈拆去一半~瞬间点焊没问题~并且功率大增
用2个相同的变压器串联。
肯定不可以直接用!
磁饱和,发热量极大 很快就挂了
这个肯定会烧的,因为进电错误,换过很多变压器
380v和220v是共线的,找电工接线吧,用380v里的220v