谁能给我提供一份全空气系统的图纸?一次回风系统二次回风系统的都可以

我关注的版块:
查看: 4851|回复: 14
一星高级工程师, 积分 2535, 距离下一级还需 465 积分
土木币3914
1/2次回风量的取值有什么规范吗?或是有什么公式没有.?
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
这个问题应该找一本设计手册看,在这里回帖解答有点麻烦。主要是公式编辑不方便。
土木币17345
这个可能还需要焓湿图来进行辅助计算,这个可能不太方便回答!
五星工程师, 积分 1337, 距离下一级还需 1163 积分
土木币2752
那怎么把一次回风和2次回风解释下,我看解释就是不明白怎么区分。
土木币4822
回风与新风在经过冷却减湿设备(即空调末端)前混合的为一次回风;经过一次回风,混合风经过冷却减湿设备后再次与新风混合,此次(混合风)就是二次回风。一次回风量的确定有三项原则:1、满足人员卫生要求;2、补充局部排风要求;3、保证空调房间的正压要求。二次回风的作用是为了保证空调精度而限制送风温差,相当于再热器,但节省了再热器的电量。
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
5楼这句话“经过一次回风,混合风经过冷却减湿设备后再次与新风混合,此次(混合风)就是二次回风。”有一点笔误,其中的“再次与新风混合”,应该是“再次与室内回风混合”。
二次回风系统要求较低的冷水温度,室内空气质量稍查,适用场合受限制。
五星工程师, 积分 1337, 距离下一级还需 1163 积分
土木币2752
以下是引用fangbieli在 14:13:01.0发表的内容:
回风与新风在经过冷却减湿设备(即空调末端)前混合的为一次回风;经过一次回风,混合风经过冷却减湿设备后再次与新风混合,此次(混合风)就是二次回风。一次回风量的确定有三项原则:1、满足人员卫生要求;2、补充局部排风要求;3、保证空调房间的正压要求。二次回风的作用是为了保证空调精度而限制送风温差,相当于再热器,但节省了再热器的电量。
我怎么说我理解不了,感情是我书上的和你说的不一样,你写的比较直观,能具体给出数据或者公式吗?
土木币4822
6楼的兄弟理解有误,我没有笔误,的确是再次与新风混合,而不是再与室内回风.
土木币4822
二次回风系统全过程: 回风---回风+新风---回风+新风(混合风)降温除湿---混合风+新风(再次混合风)---再次混合风送入室内调节室内温度
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
以下是引用fangbieli在 23:44:11.0发表的内容:
二次回风系统全过程: 回风---回风+新风---回风+新风(混合风)降温除湿---混合风+新风(再次混合风)---再次混合风送入室内调节室内温度
是这样的吗?那岂不是“二次新风”?哪来的“二次回风”?
这也许是你自己设计的系统,传统教科书可不是这样的流程,其最后一次混合的是室内回风。
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)二次回风空调系统控制与节能空调回风,回风系统
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
二次回风空调系统控制与节能
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口1.2中央空调系统的分类与比较
1.4 变风量空调系统(VAV)
1.5风机盘管+新风空调系统
1.6商用、户式中央空调、变流量系统
1.1 中央空调系统的组成
中央空调系统主要由制冷制热设备或装置(压缩机、压缩冷凝机组、冷水机组、空调箱、锅炉、喷水室等)、管路(制冷剂管路、冷媒管路、载冷剂管路等)、室内末端设备(室内风管水管、散流器、风机盘管、空调室内机等)、室外设备(室外风管、冷却塔、风冷式冷凝器等)、水泵、控制装置及附属设备等组成。
中央空调系统的组成参见图1-1和图1-2,多房间的单风道全空气空调系统参见图1-3。
(组合式空调机组动画演示)
(卧式风机盘管构造图)
图1-3和图1-4分别是卧式风机盘管实物图和吸顶式风机盘管实物图。
双风道系统主要有冷热风分别处理和露点再热两种方式。
&&& (双风道定风量冷热风分别处理空调系统动画演示)
&&& (定风量再热式双风道空调系统动画演示)
特点与应用
双风道系统具有全空气空调方式的一般优点,还具有自身优点:
(1)房间的个别控制性能好;
(2)同一时间内可供冷、供热;
(3)因直接用冷、热空气混合,室温调节反应迅速;
(4)冬季和过渡季节的冷源和夏季的热源可利用室外新风。
(1)冷热风混合调温有能量损失,全年送风动力较高(高速风管),运转费用高;
(2)双风管材料、安装人工费用高;
(3)双风管布置难度大;
(4)不能精确控制室内湿度。
在使用要求较高的高级办公楼、建筑造型及功能复杂、冷热负荷分布规律性差的建筑。但因能耗较大现在使用减少。
设计双风管空调系统时,可采用下列数据:
冷风温度全年为12~15℃,夏季热风温度比室温高3℃,冬季热风温度为35~45℃,过渡季热风温度为25~35℃。
冷风量按总风量的100%计算,热风量按总风量的50%~70%考虑。常用高速风管以减小风管断面尺寸,混合箱后采用低速风管。
1.4 变风量空调系统(VAV) &&&&&&&&&&&&&&&&&
采用变风量的原因
定风量系统其送风量是根据空调房间最大冷负荷确定的,但实际上房间的冷负荷是变化的,当负荷减小时,就要减小送风温差和送风湿度差来达到平衡。如此不仅增加加热量消耗,还浪费了冷量。最好采用变风量。即送风温差不变,通过空调末端装置来改变送风量。
&&& (变风量单风道空调系统)
定风量与变风量的区别
定风量与变风量的区别详见表1-5。
表1-5 定风量与变风量的区别表
图1-35 VRV系统运行控制示意图
变流量系统特点
(1)优点:
各房间可以独立调节温度,且控制精确,变流量调节能效比较高。
(2)缺点:
控制系统复杂,制冷剂管路较长易泄漏,对管材、制造安装工艺要求高;机组存在回油、回液等技术问题。已下载 390688 次
已下载 368582 次
已下载 281454 次
已下载 207500 次
已下载 102946 次
已下载 92472 次
已下载 70966 次
已下载 69116 次
已下载 67121 次
已下载 65845 次
您当前所在的位置: >
浩辰暖通软件设计之旅 之 空气状态计算、一次回风、二次回风系统发布日期:   作为暖通的设计师,常常会遇到这样的情况:多数暖通不能提供空气状态计算、回风系统等功能,而安装浩辰暖通专业后发现,具备了暖通行业的所有功能模块,而且很多功能都是其他软件所没有的。
  1. 一次回风系统
  菜 单:[计算]&[空气状态计算]&[一次回风系统]
  功 能:在绘制好的焓湿图上计算一次回风系统的空气处理过程
  软件提供的一次回风系统包含夏季、夏季工业、冬季绝热加湿、冬季先加湿后升温、冬季先升温后加湿、冬季先混合后预热等六种空气处理标准过程,用户可以任意选择。
其中参数【送风温差】可以变为输入【最大送风温差】,或者相反也可以,用户可以点击该参数的黑框即可,同样参数【新风量】可以变为输入【新风比】。如果空气处理过程选择【工业】,余热量和余湿量的值被表冷器干球温度和表冷器相对湿度代替。
  计算结果显示在右侧列表中,可以选择是否展开显示。点击【I-D图】,空气处理过程就会绘制到焓湿图上。点击【初始化】,该焓湿图上的状态点、过程线、标注将会一次性全部擦除。
  2. 二次回风系统
  菜 单:[计算]&[空气状态计算]&[二次回风系统]
  功 能:在绘制好的焓湿图上计算二次回风系统的空气处理过程
  软件提供二次回风系统包含夏季、冬季绝热加湿、冬季先加湿后升温、冬季先混合预热然后绝热加湿、冬季先混合预热然后先加湿后升温等五种空气处理过程的选择。