游泳馆设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会因体表水迅速蒸发出现不适的冷感,故笔者建议室内游泳馆池厅内的设计相对湿度宜控制在50%~60%的范围以内。
(1.04 MB, 下载次数: 126)
13:44 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分690帖子
二星工程师, 积分 690, 距离下一级还需 110 积分
谢谢楼主的资料!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分283帖子
五星助理工程师, 积分 283, 距离下一级还需 217 积分
不明觉历,其实我就是来赚点币子的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分839帖子
三星工程师, 积分 839, 距离下一级还需 111 积分
不错,楼主辛苦了,部分观点有独到之处,谢谢分享。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
非常谢谢楼主的分享,
听众数收听数自我介绍热爱建筑科学技术,理论联系实际,土木在线提供了好的学习平台,向大家学习!最后登录注册时间主题精华0积分3680帖子
二星高级工程师, 积分 3680, 距离下一级还需 320 积分
感谢楼主分享!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3984帖子
二星高级工程师, 积分 3984, 距离下一级还需 16 积分
谢谢楼主的资料
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分193帖子
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
谢谢楼主分享,最近也开看泳池方面的相关内容,学习了
听众数收听数自我介绍你好,刚来到,学暖通的,请多多关照最后登录注册时间主题精华0积分3188帖子
非常谢谢楼主的分享,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1925帖子
五星工程师, 积分 1925, 距离下一级还需 575 积分
还没遇到过游泳馆项目
12周年站庆
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)> 抽检50家沈阳游泳馆18家不合格
抽检50家沈阳游泳馆18家不合格
  [来源:华商晨报]     
     
  全省56家游泳场馆因水质不合格遭实名通报
  本报讯(华商晨报 华商响网记者 周苗苗)昨日,辽宁省卫生监督局召开新闻发布会,对全省游泳场馆卫生监督检查情况进行通报。  全省游泳场馆一成多水不新   按照辽宁省卫生计生委指示,辽宁省卫生监督局于6月18日下发文件,要求全省各级卫生监督机构全部对游泳场馆进行监督检查。  此次检查了全省全部游泳场馆共226家,同时对其中207家的水质进行了检验,151家水质合格,总合格率为72.9%。其中沈阳抽检50家游泳单位,合格单位32家,合格率为64%。  辽宁省卫生监督局公共场所卫生监督科科长冯智田介绍,此次水质检查共设立细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、pH值等五个项目。其中,全省游泳场馆尿素含量的合格率最低,为86.4%,而浑浊度合格率最高,达到99.1%。  从检查结果来看,省内绝大多数游泳场馆达到国家卫生标准的要求,不过仍然有一些游泳场馆,经检查和检测存在问题,卫生监督部门已经责令其整改,对存在的违法问题依法进行了查处。  游泳馆内应该对指标进行公示  冯智田介绍,为了保证检查结果的客观公正,此次检查采用了严格的保密制度,不仅是突击检查,在曝光前结果也是保密的。而在检查中五个项目中有一项不合格该单位就被认定为水质不合格。  同时为了保证检查结果具有权威性,在检查时一般会采集三到五个样本,只要有一个样本的指标不合格,就认定整个泳池的水质不合格。  冯智田提醒,市民可以通过了解游泳馆内池水温度、游离性余氯、pH值来判断水质是否合格,按照要求游泳馆内应该对这些项目状况进行公示供消费者参考。  三个项目的合格标准分别为:池水温度为22-26℃,游离性余氯为0.3-0.5mg/L,pH值为6.5-8.5。  “以游离性余氯为例,如果低于标准值水中就会滋生致病微生物,易导致传染病的发生,比如腹泻、皮肤病等;若高于标准值就会对呼吸系统、皮肤黏膜、眼睛等产生刺激,损伤身体健康,所以必须严格控制。”冯智田提醒,市民应选择到水质合格的游泳场馆进行消费,以免对身体健康造成影响。  发布会中,辽宁省卫生监督局对全省游泳场馆水质卫生不合格单位进行了实名通报。  序号&&& 城市&&& 单位名称&&& 检测指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   细菌总数&&& 大肠菌群&&& 尿素&&& 浑浊度&&& pH&   1&&&& 沈阳&&& 沈阳万科物业服务有限公司游泳馆(大东区八王寺街28号)&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   2&&&&&&&&&&&& 沈阳丽都商务有限公司沈阳丽都索菲特酒店游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   3&&&&&&&&&&&& 沈阳万科四季花城房地产开发有限公司游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   4&&&&&&&&&&&& 沈阳东方子悦商务休闲酒店有限公司游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   5&&&&&&&&&&&& 沈阳假日大厦有限公司中山皇冠假日酒店游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   6&&&&&&&&&&&& 香格里拉大酒店(沈阳)有限公司游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   7&&&&&&&&&&&& 美地庄园游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   8&&&&&&&&&&&& 大宁健身会所游泳馆(沈河区长青街149号)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   9&&&&&&&&&&&& 辽宁保利物业管理有限公司游泳馆(沈河区东陵西路29号)&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   10&&&&&&&&&&& 沈阳银基国际商务投资有限公司凯宾斯基饭店游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   11&&&&&&&&&&& 沈阳碧桂园玛丽蒂姆酒店有限公司游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   12&&&&&&&&&&& 华润(沈阳)地产有限公司君悦酒店游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   13&&&&&&&&&&& 沈阳市瑞志城建健身俱乐有限公司游泳馆(大东区滂江街86号)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   14&&&&&&&&&&& 沈阳市瑞志城建健身俱乐部有限公司滑翔店游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&& 不合格  15&&&&&&&&&&& 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司游泳馆(铁西区北四西路6号)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&   16&&&&&&&&&&& 上海韦德健身管理有限公司沈阳三分公司游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&& 不合格&&&&&&&   17&&&&&&&&&&& 沈阳格林豪森英派斯健身俱乐部有限公司游泳馆(沈河区奉天街419号)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&   18&&&&&&&&&&& 沈阳富丽华大酒店有限公司游泳馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不合格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   游泳池指标关系你的健康  细菌总数、大肠菌群超标易导致红眼病、肠道传染病  细菌总数、大肠菌群是微生物指标,其超标表明游泳池水受到人畜粪便的直接或间接污染,同时也表明游泳池水中余氯等消毒剂达不到杀死致病菌和寄生虫的有效浓度,消毒不够彻底,增加游泳者被传染上红眼病、肠道传染病等疾病的风险。  浑浊度代表池水的清澈或浑浊程度  浑浊度――由微细的悬浮颗粒造成,代表池水的清澈或浑浊程度。国家规定,泳池浑浊度得在5度以下。泳池浑浊度如果达到4-5,就已经是肉眼能识别的不清澈了,而如果超过5度,那水质就已算是浑浊。&&&&&   尿素升高对皮肤黏膜造成损伤,并减弱消毒效果   尿素反映泳池水的新旧程度,是受人体污染程度的指标,尿素升高可能对人体皮肤黏膜造成损伤,尿素在细菌的尿素酶作用下使氯变成结合氨,大大减弱氯的消毒效果。  其实人体的汗液等各种分泌物中都含有尿素,所以尿素监测超标,不代表真的有人在游泳池里尿尿。尿素比较难用常规消毒方法去除,只能通过添加新水或石英砂过滤等来降低浓度。这个指标一定程度上可以说明该泳池的水循环频率高不高。  pH值过低对皮肤、呼吸道产生不良影响  根据游泳池水质的国家标准,泳池的pH值定为6.5-8.5之间,如果pH值过低,则表示酸性过高,有可能会对人体的皮肤、呼吸道等产生不良影响,而引起泳者身体不适。pH值太高,人游泳时的感官感受会变差――水在身上会有滑腻的感觉,水体还容易结垢。  华商晨报 华商响网主任记者 信洪扬
热点标签:
版权所有辽B-2-4-号 电话:024-沈阳大东区游泳馆排行-沈阳-大众点评网
华东地区:
中部西部:
华南地区:
国外热门:
>>沈阳大东区游泳馆排行
推荐理由:蓝蓝的水 水温不会太低 不会冷 不是很大的泳池 有几个大人带着孩子在游&感觉水很干净 旁边有两个池子可以泡泡 是热乎乎的水 很舒服
推荐理由:78周六加15的服务费,水太浅了!不适合3岁以上的玩!!!!!
推荐理由:很满意温度很好,就是周末孩子比较多,那些服务人员的态度也不错,还给孩子做按摩里边儿的化妆品都是贝亲的。
在一楼还有儿童活动区。孩子出来可以在那儿晾干头发。冬天这么冷,不至于出去感冒还很不错。
如果一直有团购就好啦!
推荐理由:给儿子团购的18元2次的游泳,感觉很不错室内有游乐区和游泳区,很干净室内也很暖和,给宝宝游泳的2为阿姨很是热情,只是儿子好久没游了总是哭,之后还给儿子洗了澡又在游乐区里玩了会才走,总体感觉很不错。
推荐理由:已经关门很久了,就不要写上面了好不?
推荐理由:去游泳了,环境挺好,孩子也不少,开了八年了。办了一个100次的卡~
推荐理由:现在他家都没有了 。据说从今年就没开 。也不知道以后还能不能开。
^_^:-P@_@T_T-_-b-_-+=_=-O--w-\(^o^)/Orz囧rz
回应内容应大于0小于500个字符!
去过很多商户?怎可不跟大家分享?选个主题建个榜单!
【贴秋膘 吃货必备】魔都必吃热气羊肉排行榜!
兎丫丫的美食之旅
上海咖啡地圖
魔都最好吃的8块葱油饼!咪道嗲哭了
魔都好玩新奇的主题餐厅
星级奢华美食 上海“米其林”餐厅的传说
相关榜单:对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
当前位置:
对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
来源:互联网 &&发布日期:<font color=#ff-02
浏览次数:
随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。
本文使用的一些符号说明:
G——蒸发量 kg/h Ψ RH ——相对湿度 %
T——温度 ℃ ρ——密度 kg/m3
Pq——水蒸汽分压力 Pa V——风速 m/s
Pqb——饱合水蒸汽分压力 Pa A——泳池面积 m2
U——传热系数 W/m2 *℃ R——热阻 m2 *℃/W
K——材料传热系数 W/m2 *℃ L——通风量 m3/h
B——大气压 Pa X——绝对湿度 kg /kg
Cp——空气比热 kJ/kg*℃ α——内表面传热系数 W/m2 *℃
为便于说明,本文以杭州某在建的室内游泳馆作为例子进行分析,室外参数以杭州地区为准,池水温度暂定为26℃,游泳馆外型见图1,室内见图2。游泳馆室内面积为3000m2,水池面积为1400m2,包括一个标准泳池和一个浅水区,围护结构以彩钢板和玻璃为主。
图1游泳馆外型   图2 游泳馆室内
(注:本课题受到浙江大学建筑设计研究院科研基金资助)
2 室内设计参数的确定
对于室内游泳馆空调设计而言,室内参数的确定是最为重要的,只有在确定了室内参数后,才能进行室内负荷,发湿量及通风量的相应计算,而室内参数的选择也会影响到初投资及运行费。
表1是《体育建筑空调设计》给出各国游泳馆采用的设计参数[1]
水温(℃)
换气次数(l/h)
空气温度(℃)
相对湿度(%RH)
空气速度(m/s)
国际设计标准规定
水温(至少)+1
水温+(2~3)
≮22m3/h人
水温+(1~2)
水温+(1.5~3)
水温+(1~2)
表2给出了国家卫生标准[2]:
冬季室内气温(℃)
高于水温1~2℃
相对湿度(%)
表3列出了《体育建筑设计规范》中游泳馆设计参数[3]:
最小新风量(m3/h·人)
温度(℃)
相对湿度(%)
气流速度(m/s)
温度(℃)
相对湿度(%)
气流速度(m/s)
表3与表1、2的最大区别,就是在表1、2中明确了室内温度与池水温度关系,而表3并未强调这一点,同时规范中采用了“宜”字,表明可按当地气象条件和建筑本身特点选择合适室内设计参数。
游泳馆室内温度高,发湿量大,如果设计不当冬季会出现围护结构结露现象。由于结露现象会引发许多问题,因此,这里的讨论均以冬季防结露设计为前提。现在国内防结露设计主要采取加强围护结构保温性能和提高围护结构内表面温度的办法(如送热风或热辐射的办法)。笔者认为也可以从另一个角度来解决这个问题,即降低室内露点温度的办法。
露点温度可由两个参数确定——室内温度和室内相对湿度——由于室内温度选择范围较小,为方便记,这里把室内温度设为28℃(池水温度+2℃)。而室内相对湿度变化范围较大,本文重点讨论相对湿度的变化对游泳馆空调设计的影响。
我们选择三个相对湿度参数作比较:Case1: ψ=70%,Case2: ψ=60%,Case3: ψ=50%。在28℃时对应的露点温度:Case1:22.0℃、Case2:19.5℃、Case3:16.8℃。为防止结露,围护结构内表面温度取比相应露点温度高1℃[1],分别为23.0℃、20.5℃、17.8℃,根据围护结构内表面温度可据公式(1)计算出防结露所需之U值[1] :
U(Tn-Tw)= α(Tn-Twn) (1)
Tn——室内温度 ℃
Tw——室外温度 ℃
Twn——围护结构内表面温度 ℃
α——内表面传热系数,α值的计算有专门论述,为方便计,此取8.7w/m2*℃
根据U值,可相应计算出围护结构材料传热系数K。
池面蒸发量按公式(2)计算[4]:
G=(α+0.00013V)×(Pqb-Pq)×A×B/B’ (2)
α——扩散系数,取值0.00017kg/m2*h*Pa
V——池面风速m/s
B’——当地实际大气压Pa
排除室内湿负荷所需通风量按公式(3)计算[1]:
△d——室内外含湿量差 kg/kg
ρ——取值1.2kg/m3
三种情况计算结果见表4:
CASE1(70%)
CASE2(60%)
CASE3(50%)
U( W/m2*℃)
K(W/m2*℃)
*仅为新风部分加热量,从-4℃加热到28℃
根据上述K值,分别选取围护材料,彩钢板采用100mm厚保温材料(传热系数:0.37W/m2*℃),能满足三种情况的要求。玻璃部分Case1须采用中空LOW-E低幅射玻璃,价格为350元/m2,K=1.34W/m2*℃,Case2采用中空玻璃315元/m2,K=2.13W/m2*℃,Case3可采用普通玻璃,K=4.56W/m2*℃,价格80元/m2,具体造价及运行费见表5:
玻璃造价*1
设备造价*2
*1:玻璃是围护结构最薄弱部分(除节点外),价格差异也较大,为方便计,此处不考虑其余围护结构部分造价差异,仅比较了玻璃部分,价格与热工性能参考了沈阳远大铝业有限公司参数。
*2:设备造价部分仅考虑了通风(进排风)部分,其余部分由于变化量较小,也不予考虑。
*3:运行费仅指通风部分耗电量及新风加热部分,至于由于蒸发量变化引起补充水及加热部分由于量比较小,亦不考虑。冬季按运行时间3个月,每天8小时计算。
由表4可以看出(此表只能示意),在室内温度不变的情况下,相对湿度取值越高,其运行费会较低,但围护结构材料投资较大,节点处理也较复杂;反之,亦然。
室内取不同相对湿度耗能关系可参见图3[5]。
图3是国外对一个室内游泳池做的测试,具体条件不明,但基本可以看出不同室内条件下耗能的差异,以及采用了节能技术后节能的比例。
此图与我们的分析结果是一致的。因此为达到一个最佳的经济效果(综合费率最低),设计人员应对室内参数的选择做仔细的分析比较。
实际工程中室内相对湿度取用,可参考公式(4)[6]:
ψ=55+0.25Tw(%RH) (4)
Tw——室外温度℃
此公式为国外一个计算公式,可以为我们的设计提供一个参考。但具体的取值,仍应根据当地气象条件和建筑本身特点做相应的计算。
3 不同季节运行控制
为使室内游泳馆综合造价最合理,同时在各不同季节能经济运行,设计有必要根据各季节室外气象条件的不同选取不同的室内设计参数:
3.1 夏季:
室内温度和RH值均取允许值的高限值,当自然通风能满足要求时,应采用自然通风。当自然通风不能满足要求,可由空调系统对部分补风进行除湿降温处理,以达到室内设计参数。
3.2 冬季:
室内温度取允许值的低限值,而RH值冬季应分为两个运行模式选取:有结露可能时和无结露可能时。
如当室内参数为28℃、70%(RH)围护结构U值为2.04 w/m2*℃时,室外温度大于10℃,围护结构便不会产生结露现象。此时可设定当室外气温大于10℃时,室内参数均取28℃、70%(RH),当室外气温小于10℃时,室内温度取28℃,而RH取值可按图4所示来选取(即B点对应的RH值)。
3.3 过渡季:
室内温度取允许值的低限值,RH值取允许值的高限值。当自然通风可以满足要求尽量采用自然通风。当室外湿度偏高而温度偏低时,系统应能进行除湿升温的处理。
3.4 闭馆时段:
在游泳馆闭馆时,冬季室内温度取值班温度(如5℃),RH值应能满足不结露要求。过渡季及夏季在闭馆时进行自然通风。控制室内RH值不高于90%。
上述运行的实现必须要求有相应控制,关于室内游泳池控制的内容可详见相关文章。
4 CFD辅助设计
游泳馆一般均是高大空间,室内温度场、湿度场和速度场的分布非常复杂,以上论述均是考虑室内温度场、湿度场和速度场是均匀分布的,与实际的状况有较大不同,因此有必要进行室内温度场、湿度场和速度场的模拟,以发现室内最不利的薄弱点,来进行相应的设计。我们委托同济大学对此工程作了CFD模拟。模拟采用三维单精度分离隐式稳态解算器。所使用到的计算方程包括连续性方程,k-ε湍流动量方程,能量方程和组分传递方程。压力速度耦合算法为SIMPLE算法。压力离散差分格式采用标准离散差分格式,其它变量采用一阶迎风格式。CFD模拟了三种室内参数,28C 70%,28C 60%,28C 50%。下面是最终采用参数28C 50%的模拟结果[7]:
表6 空气相对湿度关键数据列表
顶部彩钢板近壁面
顶部Low-e玻璃近壁面
顶部双层玻璃近壁面
西面彩钢板近壁面
西面Low-e玻璃近壁面
东面内墙近壁面
东面外墙近壁面
南面双层玻璃近壁面
表7 水蒸汽分压力关键数据列表
最大值(Pa)
最小值(Pa)
平均值(Pa)
顶部彩钢板近壁面
顶部Low-e玻璃近壁面
顶部双层玻璃近壁面
西面彩钢板近壁面
西面Low-e玻璃近壁面
东面内墙近壁面
东面外墙近壁面
南面双层玻璃近壁面
表8 空气速度关键数据列表
最大值(m/s)
最小值(m/s)
平均值(m/s)
游泳池池面
浅水区池面
表9 围护结构内表面关键数据列表
露点温度最大值(℃)
壁面温度最小值(℃)
是否可能结露
顶部彩钢板壁面
顶部Low-e玻璃壁面
顶部双层玻璃壁面
西面彩钢板壁面
西面Low-e玻璃壁面
东面内墙壁面
东面外墙壁面
南面双层玻璃壁面
图5-6分别是室内温度场、湿度场模拟图:
附图5 围护结构内表面近壁面空气温度场 附图6 围护结构内表面近壁面空气相对湿度分布
由分析结果可见,即使理论上经过计算不会发生结露现象,但由于室内温度场、湿度场和速度场的不均匀性,在局部区域仍可能产生结露现象,必须根据模拟结果对薄弱部位采取相应加强措施。
5.1 室内湿量计算
技术措施给出了水面蒸发量计算公式(2) [4]:
G=(α+0.00013V)×(Pqb-Pq)×A×B/B1 (2)
《体育建筑空调设计》给出了另一个计算公式(5) [1]:
G=0.0075×(0.8)×(Pqb-Pq)×A (5)
上述两个公式较为近似,但有一个缺点,均未给出相应计算条件。
一些国外资料研究表明活动池面比静止池面蒸发量要高出很多。
公式(6)给出了国外计算游泳池蒸发量的公式[6]:
Cp——室内空气比热J/kg k
α取值见表10
蒸发率 传热系数 时段(工作日) 时段(星期六 时段 (礼拜天关闭时间)
α 开放时间 开放时间
(W/m2K) 8.00~21.00 6.00~18.00
Maximum 5.8 08.00-12.00,15.00-18.00 06.00-09.00,12.00-15.00
Medium 3.8 12.00-15.00,18.00-21.00 0.900-12.00,15.00-18.00 -
Minimum 1.8 00.00-08.00 00.00-06.00,18.00-24.00 00.00-24.00
公式(7)给出了ASHRAE的泳池计算公式[8]:
G=4x10-5×A×(Pw-Pa)×Fa [kg/s] (7)
Pw-池水温度对应的饱和水蒸汽分压力,kPa
Pa-室内露点温度对应的饱和水蒸汽分压力,kPa
Fa-活动系数,取值见表11
典型活动系数(Fa)
治疗性泳池
公共泳池,学校泳池
根据三种公式的计算结果,公式2、5得出的发湿量最大,公式6得出的发湿量最小,公式7得出的发湿量居中。
由于发湿量计算关系到游泳馆设计的成败,因此,笔者希望国内能对这个方面做更为细致研究,以提供一个能进行工程计算的公式。
5.2 室内参数的确定:室内相对湿度的问题上面已讨论过,而如果能相应降低冬季室内温度不仅可以减少室内负荷,亦可降低露点温度,其好处是显而易见的。国外最新资料表明,在室温与水温相同的条件下,人亦可以有较好的舒适感,由于一般游泳馆冬季采暖均采用了辐射加热风采暖,从舒适角度讲,适当降低室内温度亦是可行的,而具体什么温度最合适,仍需进一步实验。
5.3 高校室内游泳馆的设计问题:由于游泳将成为高校学生必修项目,许多高校开始兴建室内游泳馆。由于高校游泳馆较为特殊,一是其非赢利性质,二是它的对象单一而且特殊。由于其非赢利性质,较低造价和运行费是设计人员必须考虑的;而针对其对象和用途的特殊性——均为年轻人,体质好,且为学习训练用——是否可采用不同于社会游泳馆参数,比如冬季池水温度取24℃室温取25℃,以相应降低造价和运行费。这仅是笔者的一个不成熟的想法,还有待相关专家考证。
由上面的分析可知,在冬季,为防止结露,采用较低的相对湿度,可以降低围护材料造价及复杂度,而在夏季和过渡季节无结露危险时则采用较高相对湿度,以便最经济运行。通过合适的选择不同季节的室内参数,使设计更为经济、合理和节能。当然设计应结合相应办法——如提高围护结构内表面温度等来解决结露问题,采用辐射采暖以提高热舒适性等——以达到最佳设计之目的。
对于室内游泳馆一些目前仍不明确的问题如室内发湿量的计算及相应的设计标准等,笔者迫切希望有关部门和专家能切实应对,提出相应解决办法,以便工程设计人员运用。
参考文献:
1.邹月琴,贺绮华.体育建筑空调设计.北京.中国建筑工业出版社,1991
2.中华人民共和国国家标准游泳场所卫生标准.GB9667-88
3.体育建筑设计规范. JGJ31-03 中国建筑工业出版社,2003
4.全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力.(2003)建设部工程安全监督与行业发展司 中国建筑标准设计研究所
5.Renato M.Lazzarin and Giovanni A.Longo. Applied thermal Engineering, 1996, Vol 16.No.7.99:561-570
6. L. Johansson, L.Westerlund, Applied Energy ,1-303
7.浙江财经学院游泳馆CFD模拟报告. 同济大学, 2004.1
8.ASHRAE Applications Handbooks(SI) 4.6
责任编辑:中华园林网&
【】【】【】【】
中华园林网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中华园林网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华园林网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中华园林网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中华园林网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华园林网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华园林网联系,我们会及时处理,谢谢。
:: 栏 目 精 选 ::
园艺推荐-------
政策法规-------
图库图吧-------
中华园林网版权所有
中华园林网版权所有
| 客服电话:2}

我要回帖

更多关于 沈阳室内游泳馆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信